> Ventus Vts ошибка ПЧ3 в конфигурации Ad1
AlexN7899
сообщение 24.11.2018, 15:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.11.2018
Пользователь №: 350922



Здравствуйте. Настраиваю приточку Ventus VTS шкаф управления VS 10-75, водный нагреватель. Двигатель со встроенным преобразователем EC771. Cвязаться по модбас с преобразователем не удалось. Установил резистивный делитель на клеммы привода для задания скорости, включаю привод через реле 6. При выборе конфигурации AD1 (водный нагреватель) появляется ошибка авария ПЧ3 (указал в сервисном меню, что преобразователей нет). Выбрал конфигурация AD2 (электрический нагреватель), этой ошибки нет (работает ). Подскажите, пожалуйста, это глюк прошивки Сarel mPC ?