Easervice ПЧ Abb Acs580-01-363a-4 выдает неисправность 3130 12.12.2018, 16:32 Pawel Копать в сторону проверки и замены силовых конденс... 12.12.2018, 16:54![]() mr_Frodo64 Цитата(Pawel @ 12.12.2018, 17:54) Копать ... 12.12.2018, 21:49 Easervice Я специально уточнил по поводу его возраста. Тоже ... 12.12.2018, 23:09 Pawel Цитата(mr_Frodo64 @ 12.12.2018, 23:49) Па... 13.12.2018, 16:23 Easervice Добрый день.
Итак. Вскрыл и разобрал ПЧ до винтик... 14.12.2018, 13:57 Pawel Встать осциллографом на шину постоянного тока при ... 14.12.2018, 16:24 Easervice Там таких тиристора 3. Каждый отвечает за свою фаз... 14.12.2018, 18:09 Pawel 550 вольт как бы да, смотря сколько у вас вольт на... 15.12.2018, 8:32![]() По самые по... Цитата(Pawel @ 15.12.2018, 9:32) ...
Вы п... 15.12.2018, 13:52 Easervice Решил все таки протестировать тиристорные модули б... 18.12.2018, 16:04 Profesor1967 Добрый день. Встречался с подобной ситуацией.
Из о... 19.12.2018, 15:42 Pawel Они вообще то писали что на прямом пуске(без ПЧ) в... 19.12.2018, 19:28 Profesor1967 Добрый вечер. В том то и дело,что до установки час... 19.12.2018, 22:09
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 3:35 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |