> вентиляция в обжарочной, как правильно расчитать воздухообмен в обжарочной
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172874



Здравствуйте! Сложилась такая ситуация что мне придется разработать небольшой проект по вентиляции помещения обжарочной. До этого вентиляцию не делал, поэтому строго не судите и несудимы будете. На каждом шагу возникает 100500 вопросов. Но для начала нужно решить вопрос с воздухообменом.
Как я уже сказал выше в помещении обжарочной с двумя обжарочными машинами необходимо оборудовать простейшую систему вентиляции.
Был принят 20 кратный воздухообмен в помещении, но так же есть и МО от этих двух установок в виде круглых зонтов, как правильно считать воздухообмен в помещении? 20 крат это должно быть без учета МО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 1kuzma1   вентиляция в обжарочной   24.12.2018, 10:23
- - Wiz   Тема для песочницы... ЦитатаБыл принят 20 кратный ...   24.12.2018, 10:30
|- - Зольников Михаил   Цитата(Wiz @ 24.12.2018, 12:30) Тема для ...   24.12.2018, 11:44
- - ast   Размер зонтов? Объем кухни? Кухня при ресторане ил...   24.12.2018, 10:31
- - 1kuzma1   Описание проекта: существующий заводской цех, в не...   24.12.2018, 10:54
|- - jota   Цитата(1kuzma1 @ 24.12.2018, 9:54) Полнос...   24.12.2018, 21:46
|- - Composter   Цитата(1kuzma1 @ 24.12.2018, 10:54) По вн...   24.12.2018, 22:14
- - ast   Часть дыма выходит из-за того, что скорость в зонт...   24.12.2018, 11:00
|- - Skaramush   Цитата(ast @ 24.12.2018, 12:00) Часть дым...   24.12.2018, 12:21
- - 1kuzma1   объем помещения 327.2 м3 по расходу у меня получа...   24.12.2018, 11:26
- - ast   Сложите все теплопритоки в помещении и посчитайте ...   24.12.2018, 11:29
- - 1kuzma1   от одного зонта получается L = 3600 * F * V = 360...   24.12.2018, 11:36
- - ast   20 крат- средняя величина для кухонь общепита, даж...   24.12.2018, 11:51
- - 1kuzma1   Смелость сестра глупости, но на минуточку эта техн...   24.12.2018, 12:53
- - Skaramush   Не поняли. Это технологическая вентиляция, где не ...   24.12.2018, 16:13
- - ИОВ   Цитата(1kuzma1 @ 24.12.2018, 12:53) Смело...   24.12.2018, 16:24
- - 1kuzma1   получается расход воздуха на 1 мо 1700М3/ч, то ест...   25.12.2018, 8:52
- - Composter   1700 это по факту?всмысле чем то меряли?или соглас...   25.12.2018, 10:15
- - 1kuzma1   1700 получается из расчета L = 3600 * F * V = 360...   25.12.2018, 10:27
- - Skaramush   И ещё раз. Если зонты выполнены "абы как...   25.12.2018, 11:31
- - ast   температуру +22,4 для приточного и 28-30 -удаляемо...   25.12.2018, 13:32
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 25.12.2018, 13:32) температу...   25.12.2018, 13:56
- - 1kuzma1   Разговаривал с производителем, по его словам расхо...   25.12.2018, 14:34
|- - Skaramush   Цитата(1kuzma1 @ 25.12.2018, 15:34) Что е...   25.12.2018, 14:46
- - SP_   Принимайте скорость в сечении зонта 0,3м/с, а габа...   25.12.2018, 15:58
- - Skaramush   Цитата(SP_ @ 25.12.2018, 16:58) Принимайт...   25.12.2018, 16:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 6:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных