> Так разрешает ли СП 2016 г. ставить жироуловители внутри зданий?
alexandrpjatkov
сообщение 17.1.2019, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



На работе возник спор на предмет можно ли ставить жироуловители внутри зданий.
Я утверждаю, что нельзя и ссылаюсь на пункт СП 30.13330.2016
Цитата
8.6.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Так же ссылаюсь на пункты всех предыдущих СП и СНиП 2.04.01-85* (где прямо сказано что нельзя их ставить)

А в ответ получаю отсыл к пунктам
СП 30.13330.2016
Цитата
8.6.2 Производственные сточные воды, содержащие взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты и другие вещества, нарушающие нормальную работу или вызывающие разрушения сетей и очистных сооружений, а также содержащие ценные отходы производства, следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации.

Для очистки в здании или около него следует предусматривать устройство местных очистных установок.


СП 30.13330.2012
Цитата
8.5.2 Производственные сточные воды, содержащие горючие жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла... следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации, для чего в здании или около него следует предусматривать устройство местных очистных установок.

По логике я понимаю что это делать нельзя, но из за противоречия друг другу данных пунктов я ничего доказать не могу. Знаю даже, что санэпидемнадзор заставил откорректировать СТО СантехНИИпроекта, который в первых редакциях разрешал установку жироуловителей в здании, но даже с этим доводом доказать ничего не могу, ибо получаю отсыл к вышеуказанным пунктам СП.
Спор возник из за того. что вся наружная канализация и все выпуски из зданий проложены надземно (здания расположены на опорах из за вечной мерзлоты), а значит и жироуловитель (если на выпуске) надо ставить надземно, изолировать и греть его (скорее всего кабелем).
Прошу помочь разрешить данное противоречие.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.1.2019, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexandrpjatkov   Так разрешает ли СП 2016 г. ставить жироуловители внутри зданий?   17.1.2019, 8:58
- - miter   В пункте есть словосочетание "производственны...   17.1.2019, 9:32
|- - alexandrpjatkov   Цитата(miter @ 17.1.2019, 11:32) В пункте...   17.1.2019, 9:40
||- - miter   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 9:40)...   17.1.2019, 9:53
||- - alexandrpjatkov   Цитата(miter @ 17.1.2019, 11:53) А кто го...   17.1.2019, 10:08
|- - nagger   Цитата(miter @ 17.1.2019, 9:32) Жироловка...   17.1.2019, 10:05
|- - miter   Цитата(nagger @ 17.1.2019, 10:05) Обоснов...   17.1.2019, 10:12
|- - nagger   Цитата(miter @ 17.1.2019, 10:12) Обоснова...   17.1.2019, 21:51
|- - miter   Цитата(nagger @ 17.1.2019, 21:51) Я ничег...   18.1.2019, 8:08
|- - Const82   Цитата(miter @ 18.1.2019, 8:08) Ну а к че...   23.9.2019, 12:58
|- - Serg Ivanov   Цитата(Const82 @ 23.9.2019, 12:58) А у ме...   2.10.2019, 10:58
|- - инж323   Цитата(Const82 @ 23.9.2019, 12:58) А у ме...   2.10.2019, 15:55
|- - miter   Цитата(инж323 @ 2.10.2019, 15:55) не полу...   3.10.2019, 8:56
- - andrey R   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 8:58)...   17.1.2019, 10:06
|- - alexandrpjatkov   Цитата(andrey R @ 17.1.2019, 12:06) Да не...   17.1.2019, 10:21
|- - miter   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 10:18...   17.1.2019, 10:23
|- - alexandrpjatkov   Цитата(miter @ 17.1.2019, 12:23) Но с соб...   17.1.2019, 10:29
|- - miter   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 10:29...   17.1.2019, 10:31
|- - alexandrpjatkov   Цитата(miter @ 17.1.2019, 12:31) Это не м...   17.1.2019, 10:38
|- - miter   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 10:38...   17.1.2019, 10:41
- - toxan   Коллеги,но запрет то бредовый по факт. В чем сут...   17.1.2019, 17:23
|- - alexandrpjatkov   Цитата(toxan @ 17.1.2019, 19:23) Коллеги,...   17.1.2019, 17:56
|- - andrey R   Цитата(toxan @ 17.1.2019, 17:23) Коллеги,...   17.1.2019, 19:00
|- - alexandrpjatkov   Цитата(toxan @ 17.1.2019, 19:23) Ведь быв...   18.1.2019, 6:07
|- - alexandrpjatkov   Цитата(toxan @ 17.1.2019, 19:23) Но комме...   18.1.2019, 8:14
- - toxan   Цитата(andrey R @ 17.1.2019, 16:00) Дело ...   18.1.2019, 10:17
|- - andrey R   Цитата(toxan @ 18.1.2019, 10:17) 20 % Мо...   18.1.2019, 11:15
|- - alexandrpjatkov   Цитата(andrey R @ 18.1.2019, 13:15) Санит...   18.1.2019, 11:32
|- - andrey R   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.1.2019, 11:32...   18.1.2019, 13:47
|- - speleos   Цитата(andrey R @ 18.1.2019, 13:47) В при...   18.1.2019, 13:54
|- - alexandrpjatkov   Цитата(andrey R @ 18.1.2019, 15:47) В при...   18.1.2019, 14:18
- - rinatbay   Можно ставить внутри помещений (но не во всех). Ес...   21.1.2019, 21:39
|- - alexandrpjatkov   Цитата(rinatbay @ 21.1.2019, 23:39) Можно...   22.1.2019, 8:55
|- - miter   Цитата(rinatbay @ 21.1.2019, 21:39) Есть ...   22.1.2019, 8:58
- - GOD83   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.1.2019, 8:58)...   20.9.2019, 15:13
|- - Serg Ivanov   Цитата(GOD83 @ 20.9.2019, 15:13) Чем зако...   23.9.2019, 8:42
- - Максим   8.6.4 Не допускается установка внутри зданий отсто...   1.10.2019, 22:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных