Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> водосток с крыши.Будет ли работать горизональный участок длинной110м
Maritol
сообщение 30.1.2019, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Добрый день! Я проектирую внутренний водосток производственного здания. Здание большое по площади (300мх200м), высотой 22м. Можно ли соединить горизонтальной трубой с уклоном для самотека, под крышей 7 водосточных воронок , с пропускной способностью 11л/с? Протяженность горизонтальной линии 110м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Maritol   водосток с крыши.Будет ли работать горизональный участок длинной110м   30.1.2019, 15:13
- - Elenk_@   Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 15:13) Добрый...   30.1.2019, 15:51
|- - Elenk_@   Цитата(Elenk_@ @ 30.1.2019, 15:51) Можно ...   30.1.2019, 16:17
- - Ferdipendoz   Ну можно по таблицам Лукиных посчитать необходимый...   30.1.2019, 16:35
- - angusta   можно взять минимальный уклон 0,005 а по лукиных п...   30.1.2019, 16:41
- - nagger   Вакуумы и сифоны!   30.1.2019, 16:49
- - Maritol   Да, на участке у последней воронки будет уже расхо...   30.1.2019, 16:50
- - fantomas_1954   А не маловато будет на 6 гектар кровли 7 воронок.....   31.1.2019, 0:58
- - jiexawcr   почему нельзя соединить? все можно. наружные сети ...   31.1.2019, 9:35
- - Maritol   Да, конечно, по всей площади крыши у меня 75 таких...   31.1.2019, 12:21
- - Maritol   По совету "nagger", запросила у производ...   5.2.2019, 14:31
- - Dima_UA   Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 17:50) Да, на...   5.2.2019, 15:44
- - Maritol   Да, это я взяла из СП30.13330 п.8.7.5 табл.7   5.2.2019, 15:56
- - Dima_UA   это стояк, а горизонтальный трубопровод сколько пр...   5.2.2019, 16:51
- - Aerl   Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 16:50) Да, на...   5.2.2019, 19:25
- - Skorpion   Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 15:13) Добрый...   5.2.2019, 20:13
- - Maritol   Спасибо, за советы. уклон кровли -6 град, район -М...   7.2.2019, 9:28
- - Maritol   Здравствуйте! приходится продолжить тему. Зака...   21.2.2019, 16:08
|- - miter   Цитата(Maritol @ 21.2.2019, 16:08) на вер...   21.2.2019, 16:20
- - Maritol   А разве есть "в природе" такие секции-фи...   21.2.2019, 16:44
- - miter   Цитата(Maritol @ 21.2.2019, 16:44) А разв...   22.2.2019, 8:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных