> Гидравлический расчет системы, Помощь с расчетом
AlexGo
сообщение 30.1.2019, 17:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.2.2014
Пользователь №: 225086



Всем доброго дня.

Вот такая ситуация:
В проекте имеется системы дымоудаления, проходящая через 7 этажей с установкой клапана ДУ поэтажно .
Но в реалии проектные габариты не проходят в имеющиеся отверстия в перекрытиях. Расширять их нельзя.
Вариант замены на эквивалентное сечение предпочтителен. Но площадь сечения будет уменьшена на 1%. (было 800х400 станет 500х600) .
Повлечет ли это все необходимость переподбора оборудования , т.к. чуть увеличится сопротивление сети?
Нужно обосновать отсутствие необходимости замены оборудования. Может кто подскажет где поискать методику гидравлического расчета.
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Заранее благодарю!!!!!!!!!!!!!!


P/S: Только большая просьба , любителям писать фразы "а ты вообще ОВэшник?" и все в этом духе, пролистать дальше и мериться коронами не со мной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AlexGo   Гидравлический расчет системы   30.1.2019, 17:48
- - Skaramush   Каков расчётный расход? На какой длине произойдёт ...   30.1.2019, 18:30
- - Composter   Ну изменение сечения небольшое и соответственно по...   30.1.2019, 18:38
- - Skaramush   Примерно в 1,15 раза (на 15%) возрастёт сопротивле...   30.1.2019, 18:56
|- - AlexGo   Цитата(Skaramush @ 30.1.2019, 18:56) Прим...   30.1.2019, 21:53
- - Composter   Сопротивление вырастет на данном участке, а не по ...   30.1.2019, 19:17
- - Skaramush   Я про сужение и спросил, и написал.А при местном -...   30.1.2019, 19:21
- - Composter   А вообще лучше автору взять любую ексельку на фору...   30.1.2019, 19:32
|- - Skaramush   Цитата(Composter @ 30.1.2019, 20:32) А во...   31.1.2019, 8:07
- - Skaramush   Именно. И не ошибаться в математике в шесть раз. ...   30.1.2019, 19:37
- - Skaramush   Что конкретно, в написанном выше вам не понятно? Д...   31.1.2019, 5:29
- - Skaramush   Ну, а пока вы думаете, как ещё блеснуть храбростью...   31.1.2019, 6:33
- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 30.1.2019, 18:30) С по...   31.1.2019, 17:27
- - Composter   ИОВ, А Вы не встречали на форуме эксельку с аэрод...   31.1.2019, 19:11
- - ИОВ   Нет   31.1.2019, 19:14
- - Composter   вот тут нашел ексельку http://forum.abok.ru/index...   31.1.2019, 21:41
- - ИОВ   Спасибо, по свободе поиграюсь.   31.1.2019, 21:54
- - Composter   Тут Skaramush спорит по поводу 5% , а у людей в ТЦ...   5.2.2019, 1:05
- - Skaramush   Спорю? Просто они сделали мне день. Вместе с Конст...   5.2.2019, 5:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных