Расширительный бак в МКД |
|
|
|
6.2.2019, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
В процессе эксплуатации крышной котельной многоквартирного семиэтажного жилого дома столкнулись с проблемой периодической "раскачики" давления отопительной системы. В котельной установлены два котла 500 кВт, расширительный бак 1м3, циркуляционные насосы. Давление около 3 кгс/см2. Объем теплоносителя в системе 10 м3. При проблемах давление начинает скакать от 3 до 5 кгс/см2. Давление в баке(без воды) - 2,8 кгс/см2, сам бак исправный. Проблема чаще проявляется при запуске котлов из выключенного состояния, т.е. обратка уже подостыла. Температура, поддерживаемая на выходе 90 С. Возможно кто-то сталкивался? Заранее благодаре.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Russ74 Расширительный бак в МКД 6.2.2019, 12:59 Inchin Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 12:59) В процес... 6.2.2019, 13:08 Russ74 При чем здесь чувство злобы и неполноценности? Для... 6.2.2019, 13:38 Inchin Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 13:38) При чем ... 6.2.2019, 14:23  andrey R Цитата(Inchin @ 6.2.2019, 14:23) И кто ту... 6.2.2019, 14:31   Ernestas Цитата(andrey R @ 6.2.2019, 15:31) От ща ... 7.2.2019, 12:57 Russ74 Inchin, я вам искренне сочувствую. И идите... с ми... 6.2.2019, 14:37 инж323 Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 12:59) В процес... 6.2.2019, 14:39 Russ74 инж323, рабочий объем РБ 1 м3 по паспорту. насчет ... 6.2.2019, 14:57 инж323 Реле давлений на подпитке сдвиньте флажки сработки... 6.2.2019, 15:13 инж323 Пока рецепт вижу в этом. ТАкой подьем давления при... 8.2.2019, 8:14 Russ74 Котловой контур связан с СО напрямую, единственное... 6.2.2019, 15:24 инж323 РБ то проверить можно и не выключая СО и котлы. Ко... 6.2.2019, 16:30 Russ74 РБ проверяли и на выключенных котлах и со слитой в... 6.2.2019, 19:15 tiptop Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 19:15) Схемно б... 6.2.2019, 19:29  инж323 Цитата(tiptop @ 6.2.2019, 19:29) А насос ... 6.2.2019, 21:01 tiptop Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 19:15) Схемно б... 7.2.2019, 18:29 jota Надо снизить давление воздуха на пустом баке над м... 7.2.2019, 0:30 Russ74 Доброе утро.
Насосы стоят после котлов.
инж323, ... 7.2.2019, 7:00 tiptop Цитата(Russ74 @ 7.2.2019, 7:00) jota, есл... 7.2.2019, 10:32 инж323 Цитата(Russ74 @ 7.2.2019, 7:00) Доброе ут... 8.2.2019, 1:03 Wiz Цитатаесли в котельной будет 1 кг, то в СО подвале... 7.2.2019, 9:24 Russ74 Ну да, это я не подумавши ляпнул.
Может быть есть... 7.2.2019, 10:49 tiptop Цитата(Russ74 @ 7.2.2019, 10:49) возможно... 7.2.2019, 12:42 ssn я думаю, надо смотреть полную схему котельной в св... 7.2.2019, 13:02 Russ74 ssn, в котельной клапанов нет, есть в итп двухходо... 7.2.2019, 17:18 ssn надо брать схему и указывать конкретное место, где... 7.2.2019, 17:35 СИГ Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 12:59) Проблема... 7.2.2019, 20:26 tiptop Цитата(СИГ @ 7.2.2019, 20:26) Какой матер... 7.2.2019, 20:29 СИГ Коэффициент объёмного расширения воды сильно варьи... 7.2.2019, 20:41 jota Цитата(СИГ @ 7.2.2019, 19:41) Коэффициент... 8.2.2019, 1:21 Russ74 Доброе утро.
ssn, про схему понял. Буду искать, и... 8.2.2019, 7:10 tiptop Цитата(Russ74 @ 8.2.2019, 7:10) tiptop, д... 8.2.2019, 8:17 tiptop Нет, понижение заданного давления ничего не даст. ... 8.2.2019, 10:01 инж323 Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 10:01) Нет, пон... 8.2.2019, 10:31  327 Цитата(инж323 @ 8.2.2019, 10:31) Может пр... 8.2.2019, 11:24   327 Цитата(327 @ 8.2.2019, 11:24) Или кирдык ... 8.2.2019, 13:24 tiptop Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 10:01) Нет, пон... 8.2.2019, 10:37 Woodcuter Пуск с "холодного" .... скачки.
Снизу ... 8.2.2019, 10:50 инж323 Цитата(Woodcuter @ 8.2.2019, 10:50) е - к... 8.2.2019, 11:40 СИГ Цитата(Woodcuter @ 8.2.2019, 11:50) И есл... 8.2.2019, 12:22 ssn только насосы вроде как стоят после котлов, а сист... 8.2.2019, 11:06 Амиго ЦитатаИ если честно 1МВт на 7этаж многоквартирку и... 8.2.2019, 11:40 Russ74 Схему найду после выходных.
Я так понял, что снача... 8.2.2019, 12:09 tiptop Цитата(Russ74 @ 8.2.2019, 12:09) При норм... 8.2.2019, 12:29  ssn Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 12:29) Простое ... 8.2.2019, 12:41   tiptop Цитата(ssn @ 8.2.2019, 12:41) только при ... 8.2.2019, 12:49 327 Нечё там смотреть. Накачал бак на расчётное давлен... 8.2.2019, 12:17 инж323 Если у вас в системе 3 бар, а в полости мембраны 6... 8.2.2019, 12:19 ssn а разве давление в баке не должно быть чуть выше, ... 8.2.2019, 13:10 tiptop Цитата(ssn @ 8.2.2019, 13:10) а разве дав... 8.2.2019, 13:16  ssn Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 13:16) "Ст... 8.2.2019, 13:32   327 Цитата(ssn @ 8.2.2019, 13:32) но все же, ... 8.2.2019, 13:38   tiptop Цитата(ssn @ 8.2.2019, 13:32) т.е. понятн... 8.2.2019, 13:45    327 Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 13:45) Возможно... 8.2.2019, 14:03 tiptop Ещё:
То есть, исходное давление газа = "на... 8.2.2019, 14:04 ssn статическое давление это характеристика системы, п... 8.2.2019, 14:13 327 "Ро" это что? Исходное давление в баке д... 8.2.2019, 14:18 tiptop Цитата(327 @ 8.2.2019, 14:18) "Ро... 8.2.2019, 14:24 ssn мы про одно и тоже пишем. не видите?
Ро это статич... 8.2.2019, 14:29 инж323 Цитата(ssn @ 8.2.2019, 14:29) мы про одно... 9.2.2019, 0:54  ssn Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 0:54) При любых... 9.2.2019, 11:41   tiptop Цитата(ssn @ 8.2.2019, 14:13) статическое... 9.2.2019, 18:03 tiptop "p0" - это, если по-русски, то "исх... 8.2.2019, 14:33 ssn Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 14:33) "p0... 8.2.2019, 15:01 327 tiptop, запутали меня в конец.
Если мембрана б... 8.2.2019, 14:38 tiptop Ещё одна картинка:
8.2.2019, 17:51 инж323 Параграф "Динамика давления закрытых систем... 9.2.2019, 11:46 ssn да. отправлять оппонента в гугл это признак )))
е... 9.2.2019, 11:52 инж323 Цитата(ssn @ 9.2.2019, 11:52) да. отправл... 9.2.2019, 12:18 327 Сколь не писать про это, на практике происходит та... 9.2.2019, 12:05 ssn Цитата(327 @ 9.2.2019, 12:05) Сколь не пи... 9.2.2019, 12:10 327 А что с физикой?
Ну стоит подпиточный насос или ре... 9.2.2019, 12:19 ssn Цитата(327 @ 9.2.2019, 12:19) А если смот... 9.2.2019, 12:26  инж323 Цитата(ssn @ 9.2.2019, 12:26) найдёте где... 9.2.2019, 12:36  327 Цитата(ssn @ 9.2.2019, 12:26) ну. собстве... 9.2.2019, 12:38 ssn Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 12:36) Это непо... 9.2.2019, 12:40 инж323 Цитата(ssn @ 9.2.2019, 12:40) в вашем мир... 9.2.2019, 13:45  ssn Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 13:45) Да, в не... 9.2.2019, 13:53  ssn Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 13:45) Да, в не... 9.2.2019, 14:14 инж323 А страницу посмотрел. Да, это страница 132.
А дал... 9.2.2019, 15:43 ssn давайте я вам помедленне что ли напишу.
да. страни... 9.2.2019, 15:53 инж323 Цитата(ssn @ 9.2.2019, 15:53) т.е. в кажд... 9.2.2019, 17:09 инж323 Иди к учебнику и снова читайте и можете считать чт... 9.2.2019, 16:23 ssn не помогло? я в шоке ))))
т.е. вы по прежнему счит... 9.2.2019, 16:28 327 Я извиняюсь. но стр. 132 - речь про открытые р/бак... 9.2.2019, 16:53 ssn ну в общем и целом картинка там про распределение ... 9.2.2019, 17:01 ssn точка перед РБ это частный случай "любой точк... 9.2.2019, 17:10 инж323 Цитата(ssn @ 9.2.2019, 17:10) точка перед... 9.2.2019, 17:17 327 Конечно же логично, что теоретически, точка с пост... 9.2.2019, 17:12 ssn ))) вы понимаете, как работает бак? в нём две поло... 9.2.2019, 17:42 327 Просто любопытно. Про неуча писал уже. Многие вещи... 9.2.2019, 17:51 Ацетилен ssn, точка постоянного давления она не про то, что... 9.2.2019, 17:55 ssn даже с открытой системой не будет постоянного давл... 9.2.2019, 18:00 инж323 Цитата(ssn @ 9.2.2019, 18:00) даже с откр... 9.2.2019, 18:21  ssn Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 18:21) А именно... 9.2.2019, 18:52 327 Цитата(ssn @ 9.2.2019, 18:00) при эксплуа... 9.2.2019, 18:59 Ацетилен Да блин, всё, расширилась она уже, и стрелка термо... 9.2.2019, 18:01 ssn Цитата(tiptop @ 9.2.2019, 18:03) Точно.
н... 9.2.2019, 18:08 Ацетилен Цитата(ssn @ 9.2.2019, 18:08) в зависимос... 9.2.2019, 18:26
2 страниц
1 2 >