> Ресивер встроенный в винтовой компрессор
mokhnov
сообщение 7.2.2019, 8:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228794



Добрый день!

Есть компрессор стационарный винтовой со встроенным ресивером:
Производительность: 1 м3/мин
Рабочее давление 10 бар
Тип установки стационарный
Мощность двигателя 7.5 кВт
Объем ресивера 270 л
Осушитель есть

Требуется поставить компрессор в цеху на пневмоинструмент (система сжатый воздух).

1 Подходит ли винтовой компрессор под ПБ 03-581-03 если он менее 14 кВт?
п 1.4. Настоящие Правила распространяются на проектируемые, вновь изготавливаемые и реконструируемые стационарные поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, а также на действующие стационарные компрессорные установки мощностью от 14 кВт и выше, воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 2 до 400 кгс/см2.

2 Можно ли установить встроенный ресивер в компрессор и поставить его в отдельном помещении и принять его как часть машины?
ПБ 03-581-03
в п. 2.1 В помещениях компрессорных установок не допускается размещать аппаратуру и оборудование, технологически и конструктивно не связанные с компрессорами.
в п. 2.52 Для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа в компрессорной установке следует предусматривать воздухосборники или газосборники (буферные емкости).
в п. 2.53. Воздухосборник или газосборник следует устанавливать на фундамент вне здания компрессорной установки и ограждать.


но в ФНП в области промышленной безопасности:
4.Настоящие ФНП не применяются вотношении объектов, на которых используется следующее оборудование под давлением:
р) части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпусынасосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров);


Прошу помочь разобраться с вопросами, первый раз проектирую такую систему, пытаюсь разобраться с нормами.
на форуме есть похожие вопросы, но конкретного такого не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных