Здравствуйте, правильно ли расположен регулятор давления на схеме? rolleyes.gif
Или надо перед счетчиком ставить?
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 11,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 704



7.1.7 Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания следует предусматривать после запорной арматуры, отключающей счетчик количества воды, или после насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора следует предусматривать установку запорной арматуры. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Афанасьев ромуэн   Расположение регулятора давления в водомерном узле   8.2.2019, 19:29
- - Афанасьев ромуэн   Ап! Неужели никто не может поделиться своими с...   11.2.2019, 8:36
- - svoroponov   Регулятор давления установлен правильно, только ес...   11.2.2019, 9:34
|- - Афанасьев ромуэн   Цитата(svoroponov @ 11.2.2019, 9:34) Регу...   11.2.2019, 13:21
|- - jiexawcr   Цитата(Афанасьев ромуэн @ 11.2.2019, 13:2...   11.2.2019, 14:25
|- - Афанасьев ромуэн   Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 14:25) возмо...   11.2.2019, 14:35
|- - jiexawcr   Цитата(Афанасьев ромуэн @ 11.2.2019, 14:3...   11.2.2019, 15:45
- - jiexawcr   СП 30.13330.2016 п.7.1.7. прямо не сказано для общ...   11.2.2019, 9:35
- - Aerl   Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 15:45) ну по...   11.2.2019, 16:24
|- - Афанасьев ромуэн   Цитата(Aerl @ 11.2.2019, 16:24) Ну как эт...   11.2.2019, 16:48
|- - jiexawcr   Цитата(Aerl @ 11.2.2019, 16:24) Ну как эт...   11.2.2019, 17:35
- - Aerl   Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 17:35) ну хо...   12.2.2019, 10:19
- - IrinaAnatolievna   В продолжение темы, к последнему посту: возможна у...   15.4.2020, 23:26
- - Young   Можно. Ставил не единожды.   16.4.2020, 8:53
- - IrinaAnatolievna   Тогда подскажите: ставим шаровой кран, регулятор, ...   16.4.2020, 11:35
|- - Young   Цитата(IrinaAnatolievna @ 16.4.2020, 11:3...   17.4.2020, 9:19
- - IrinaAnatolievna   Young, отзовитесь!   16.4.2020, 16:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных