FonViZZin
сообщение 26.2.2019, 7:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте уважаемые специалисты.
Возник вопрос по тепловой изоляции труб и оборудования в помещении теплового пункта.
В соответствии с СП 41-101-95
Цитата
4.66 Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций трубопроводов, арматуры и оборудования тепловых пунктов, встроенных в жилые и общественные здания, должны приниматься негорючие. В качестве унифицированных могут применяться теплоизоляционные конструкции по "Типовым проектным решениям по применению теплоизоляционных конструкций для трубопроводов и оборудования тепловых электростанций" (прил.14).

С этим понятно. Но в соответствии с СП 61.13330.2012
Цитата
4.4 В состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с положительной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:
теплоизоляционный слой;
покровный слой;
элементы крепления.

Каким образом выполнить покровный слой труб и оборудования в ИТП, чтобы при этом конструкция тепловой изоляции оставалась негорючей? Есть в СП 61.13330.2012 такой пункт
Цитата
5.15 Покровный слой допускается не предусматривать в теплоизоляционных конструкциях на основе изделий из волокнистых материалов с покрытием (кэшированных) из алюминиевой фольги или стеклоткани (стеклохолста, стеклорогожи), вспененного синтетического каучука и вспененного полиэтилена для изолируемых объектов, расположенных в помещениях, тоннелях, подвалах и чердаках зданий, и при канальной прокладке трубопроводов

Но мне не известен материал ТИ с покрытием и группой горючести НГ, они все идут от Г1. Оборачивать все оцинковкой в качестве покровного слоя - вообще не вариант, этого делать никто не станет. Кто как выходит из положения? Сам видел неоднократно ИТП покрытые матами, кашированными алюминиевой фольгой. Но насколько это правомерно?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FonViZZin   Изоляция труб, арматуры и оборудования в ИТП   26.2.2019, 7:45
- - vladimir saransk   Изоляция с покровным слоем не у всех производителе...   26.2.2019, 10:52
|- - FonViZZin   Цитата(vladimir saransk @ 26.2.2019, 14:5...   26.2.2019, 11:03
- - 327   Для чего нужен покровной слой? Какая Т поверхности...   26.2.2019, 11:20
|- - FonViZZin   Цитата(327 @ 26.2.2019, 15:20) Для чего н...   27.2.2019, 4:45
- - ИОВ   Цитата(FonViZZin @ 26.2.2019, 7:45) Возни...   26.2.2019, 13:21
- - ssn   СП 124 - он все же именно про сети. В предыдущей р...   26.2.2019, 14:09
- - BIONDER   Как вариант окожушивание оцинковкой. Дорого, но 10...   26.2.2019, 15:18
- - ИОВ   Цитата(ssn @ 26.2.2019, 14:09) СП 124 - о...   26.2.2019, 15:23
|- - cpt   Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 19:23) Вас, похож...   27.2.2019, 5:07
|- - Irina yt   Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 15:23) Вы не совс...   27.2.2019, 12:46
- - ssn   однако, это единственный документ, регламентирующи...   26.2.2019, 16:13
- - stago   Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 15:23) Если по ло...   8.11.2019, 11:13
- - Амиго   Щас появилась фольгированная тручбатая изоляция нг...   29.11.2019, 12:15
- - Машинист   Словоблудие. До смесительных клапанов энергофлекс ...   29.11.2019, 22:04
- - Expert engineer   По данной теме на рынке уже появилась продукция: Б...   4.3.2020, 18:34
|- - Александр9666   Цитата(Expert engineer @ 4.3.2020, 20:34)...   15.4.2025, 9:39
- - курсант   Здравствуйте. Кто подскажет в ИТП предусматриваетс...   6.3.2023, 15:58
- - Esenin74   Есть требования СП 61.13330.2012 пункт 5.20. Для э...   6.6.2024, 13:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 9:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных