> Расчёт АПТ. Прошу подсказать где ошибка .
Павел Петров
сообщение 4.3.2019, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Добрый день. Считаю сейчас пожаротушение подвальных помещение складского назначения. Делаю расчёт в первый раз, поэтому прошу подсказать и осуждать конструктивно. Дошёл до точки Г по схеме , где потери давления составили 0,67 мПА, как мне кажется это очень много, считая, что это даже ещё не половина зоны расчёт. Файл находится по ссылке https://yadi.sk/i/yytsdIQcgYELRw . Если, кто разбирается, то прошу подсказать где может быть ошибка. Спасибо.

Сообщение отредактировал Павел Петров - 4.3.2019, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему