> Система с принудительно-естественной циркуляцией, Как переделать систему с естественной циркуляцией в принудительно-есте
Гость_user007_*
сообщение 7.2.2007, 12:09
Сообщение #1





Guest Forum






Хочу услышать мнение специалистов (сам таковым не являюсь) по поводу создания на базе системы естественной циркуляции системы со смешанной циркуляцией воды для частного дома.

Почему именно смешанная -- для надёжности biggrin.gif . В случае выхода со строя циркуляционного насоса можно перейти в режим естественной циркуляции. Мой котёл и его автоматика работает без элетричества; тип топлива -- газ.

Что нужно поменять в структуре самой отопительной системы? На данный момент имеем "стандартную" систему естественной циркуляции: бак-разширитель с водой на чердаке; прямая подача воды осуществляется по двум контурам, обратная -- общая.

Как правильно выбрать циркуляционный насос? Объём воды в системе составляет 200-300 литров; мощность котла 12,5 кВт (нагрев до 95 С).

Надеюсь на Вашу помощь helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- user007   Система с принудительно-естественной циркуляцией   7.2.2007, 12:09
- - Игорь Борисов   Да ничего особенно не менять... врезать в обратку ...   7.2.2007, 12:20
- - Alex_   Исчо байпас предусмотреть в обход насоса с установ...   7.2.2007, 14:51
- - инж323   Цитата(Игорь Борисов @ Feb 7 2007, 12:20 )Да ...   7.2.2007, 15:13
- - Игорь Борисов   Цитата(инж323 @ Feb 7 2007, 15:13 )Зачем вам ...   7.2.2007, 15:24
- - инж323   Цитата(Игорь Борисов @ Feb 7 2007, 15:24 )Цит...   7.2.2007, 15:32
- - user007   Цель такой модернизации чисто практичная: 1) уб...   7.2.2007, 16:26
- - инж323   Ну вот видите, не прогревы есть т.е. плохонько смо...   7.2.2007, 16:31
- - Игорь Борисов   Цитата(user007 @ Feb 7 2007, 16:26 )ЦитатаТог...   7.2.2007, 17:03
- - Alex_   Цитата(user007 @ Feb 7 2007, 16:26 )... повыс...   7.2.2007, 17:28
- - user007   ЦитатаЭто, батенька, не получится... Закон сохране...   8.2.2007, 11:06
- - Игорь Борисов   Цитата(user007 @ Feb 8 2007, 11:06 )4) систем...   8.2.2007, 11:16
- - user007   Для Игорь Борисов : спасибо за дельные замечания. ...   8.2.2007, 12:46
- - Игорь Борисов   Насос лучшее на прямой... можно и на поворотах, но...   8.2.2007, 13:13
- - инж323   Цитата(user007 @ Feb 8 2007, 11:06 )Итого, ес...   8.2.2007, 14:33
- - ссс   Цитата(user007 @ Feb 7 2007, 12:09 )Хочу услы...   8.2.2007, 15:06
- - Alex_   Цитата(инж323 @ Feb 8 2007, 14:33 )5. Лично я...   8.2.2007, 15:09
- - инж323   Цитата(Alex_ @ Feb 8 2007, 15:09 )Цитата(инж3...   8.2.2007, 15:25
- - Alex_   Дык надо вместо крана обратный клапан ставить. Ког...   8.2.2007, 19:58
- - user007   Можно ли где-нибудь в Интернете почитать что-то то...   9.2.2007, 10:41
- - gornovsky   Цитата3. Целесообразности закрытия системы не очен...   9.2.2007, 22:24
- - инж323   Цитата(gornovsky @ Feb 9 2007, 22:24 )Цитата3...   12.2.2007, 10:52
- - Пятница   у меня с ЕЦ, однотрубная.Расширительный открытый, ...   12.2.2007, 13:56
- - инж323   Цитата(Пятница @ Feb 12 2007, 13:56 )у меня с...   12.2.2007, 14:01
- - gornovsky   вот еще вопрос, ламерский конечно... Зачем нужны у...   13.2.2007, 19:04
- - инж323   Надо, и при принуд. циркуляции тоже. Да, при откры...   14.2.2007, 11:59
- - gornovsky   ЦитатаА про "зачем уклоны"- вы отопленец...   14.2.2007, 12:16
- - инж323   Цитата(gornovsky @ Feb 14 2007, 12:16 )Открыт...   14.2.2007, 12:26
- - gornovsky   ЦитатаИз теплого пола компрессором вы выгоните вод...   14.2.2007, 13:33
- - Svetofor   Могу поделиться собственным опытом подобной модерн...   19.2.2007, 17:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных