> транзитный воздуховод не категорируемого помещения
Александр2201
сообщение 28.3.2019, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



Господа проектировщики, прошу помочь разобраться, правильно ли я понимаю логику транзитных воздуховодов.
Приведу следующую ситуацию для примера (ситуация вымышленная, главное - принцип)
Воздуховод обслуживает с/у, далее транзитом проходит административное помещение, затем склад кат. В4 с нормируемыми ограждениями REI60, далее опять административное помещение и потом в венткамеру кат. Д.

1) Согласно СП7 6.17 "...пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В"
Согласно прил. В необходимо транзит через административное помещение НН, транзит через склад кат. В4 - EI30, тогда согласно прил. В п.4 "Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости"

Таким образом я прихожу к выводу, что нужно проложить воздуховод от с/у до венткамеры с EI30 (при этом нигде ПП-клапанов не нужно). Прошу прокомментировать, правильно ли я считаю?

2) и еще вопрос, если вариант 1)-правильный, почему обычно делают в такой ситуации только нормируемы воздуховод в пом. склада В4 с EI60 либо ставят ПП-клапаны на границах склада? Возможны ли оба варианта 1) и 2) ?

Прилагаю рисунок к варианту 1) Прикрепленный файл  2.jpeg ( 62,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр2201   транзитный воздуховод не категорируемого помещения   28.3.2019, 15:13
- - Composter   1) так если посмотреть приложение в там есть ei 15...   28.3.2019, 21:09
- - Александр2201   покрывать с той стати, что согласно прил. В п.4 ...   29.3.2019, 11:00
- - Composter   неправильно думаете. если не нормируется то его не...   29.3.2019, 11:18
- - Александр2201   прил. В п.4 "Воздуховоды, прокладываемые чере...   29.3.2019, 12:49
|- - Composter   Цитата(Александр2201 @ 29.3.2019, 12:49) ...   29.3.2019, 13:49
- - Vlad Volkov   По Таблица В.1. определяете предел огнестойкости в...   29.3.2019, 13:27
- - Александр2201   Все, понял, спасибо большое!   29.3.2019, 14:54
- - Александр2201   Товарищи, помогите разобраться в еще одном вопросе...   1.4.2019, 14:08
|- - vasisual   Цитата(Александр2201 @ 1.4.2019, 14:08) Т...   2.4.2019, 11:17
- - stago   Александр2201 Конечно, можно, но нужно ли? Зависит...   1.4.2019, 19:02
|- - ИОВ   Цитата(stago @ 1.4.2019, 19:02) Александр...   2.4.2019, 11:24
- - Александр2201   А допускается разве, чтобы было перетекание дыма в...   2.4.2019, 9:33
- - Александр2201   1) Почему воздуховод "покрытый" изоляцие...   2.4.2019, 12:40
|- - vasisual   Цитата(Александр2201 @ 2.4.2019, 12:40) 1...   2.4.2019, 12:51
|- - ИОВ   Цитата(Александр2201 @ 2.4.2019, 12:40) 1...   2.4.2019, 12:55
- - Александр2201   Спасибо Получается, если взять что у нас одно поме...   2.4.2019, 14:03
|- - ИОВ   Цитата(Александр2201 @ 2.4.2019, 14:03) 1...   2.4.2019, 19:16
|- - ZaTGV   Цитата(ИОВ @ 2.4.2019, 19:16) 1. Нельзя ...   6.12.2024, 22:10
- - Composter   Только 1 вариант. Чтобы было понятно те клапаны чт...   2.4.2019, 15:26
- - Александр2201   в каком тогда случае можно применить допущение из ...   2.4.2019, 15:53
- - Composter   Например п6. 20 б. Можно поставить клапан на грани...   2.4.2019, 17:12
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 2.4.2019, 20:16) ...установи...   3.4.2019, 8:07
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 3.4.2019, 8:07) Зачем? Я ...   3.4.2019, 9:34
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 10:34) Я рассматри...   3.4.2019, 10:37
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 3.4.2019, 10:37) Но не об...   3.4.2019, 11:05
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 12:05) Для венткам...   3.4.2019, 12:10
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 3.4.2019, 12:10) Кстати, ...   3.4.2019, 12:54
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 13:54) ??? Люб...   3.4.2019, 15:32
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 3.4.2019, 15:32) А что ту...   3.4.2019, 22:46
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 23:46) Сожалею, чт...   4.4.2019, 8:20
- - ИОВ   Цитата(keaton @ 4.4.2019, 8:20) Зайду с д...   5.4.2019, 10:33
- - Александр2201   Согласен, допущение в 6.22 очень непонятное. При...   5.4.2019, 12:04
|- - ИОВ   Цитата(Александр2201 @ 5.4.2019, 12:04) С...   5.4.2019, 12:30
- - schwarc   А в частном коттеджном доме вообще применим термин...   19.2.2020, 12:26
- - Composter   Цитатасп 60 3.44 транзитный воздуховод: Участок во...   19.2.2020, 13:21
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 19.2.2020, 13:21) ...в...   19.2.2020, 22:02
- - schwarc   Спасибо   19.2.2020, 14:32
- - Composter   Мне вот непонятен этот момент, раньше не было этог...   19.2.2020, 23:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных