Приветствую, есть столовая на 30 человек, никакого горячего цеха нет, только доготовочная, и пара помещений для хранения и мойки посуды, как понимаю над плитами все равно нужно ставить вытяжной зонт с жироуловителем? А в помещениях для мойки можно обойтись обычными решетками? В плане расходов получается, подавать в обеденную зону нужно 900 м3, а через помещения доготовочных/моек вытягивать где-то 1200? Каким образом лучше охлаждать воздух в летнее время? Не нужен ли на вытяжку специальный вентилятор? Могут ли в него минуя фильтры попадать жир/грязь? И возможно ли вытяжной и приточный воздуховоды пропустить через административные помещения? (приточные и вытяжные установки будут стоять на чердаке (3 этаж), сама столовая на 1-ом. Или может не стоит ничего никуда тащитьи прям на этаже разместить установки? Насколько это будет шумно? В обеденную зону подавать воздух через потолочные диффузоры? Буду очень признателен помощи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- UNikilai   Вентиляция небольшой столовой   11.4.2019, 23:26
- - ast   1. ставить зонты над плитами с жироуловителями. 2...   12.4.2019, 13:40
- - UNikilai   Ох, спасибо огромное! а зонты на мойке с жироу...   12.4.2019, 14:30
|- - ast   Цитата(UNikilai @ 12.4.2019, 14:30) Ох, с...   15.4.2019, 9:50
- - UNikilai   если вытяжной вентилятор располагать на чердаке че...   12.4.2019, 17:45
|- - ast   Цитата(UNikilai @ 12.4.2019, 17:45) если ...   15.4.2019, 10:25
- - UNikilai   Но ведь охлажденный воздух будет подаваться через ...   15.4.2019, 11:40
|- - ast   Цитата(UNikilai @ 15.4.2019, 11:40) Но ве...   16.4.2019, 9:16
|- - Composter   Цитата(ast @ 16.4.2019, 9:16) А вот на ку...   17.4.2019, 10:02
- - UNikilai   _   15.4.2019, 11:40
- - UNikilai   Подскажите пожалуйста, как понимать данный текст и...   15.4.2019, 21:28
- - UNikilai   Так же у меня есть мойки...в длину 5 штук, длина з...   15.4.2019, 22:04
- - UNikilai   4.5. Оборудование и моечные ванны, являющиеся исто...   15.4.2019, 22:27
- - UNikilai   ЦитатаХолод в любом случае вам нужно купить, и как...   16.4.2019, 9:58
- - UNikilai   в сп 60 я не нашел информации по мойкам   17.4.2019, 15:26
- - t1red   Цитата(Composter @ 17.4.2019, 10:02) Очен...   17.4.2019, 20:54
- - UNikilai   ЦитатаПозволю себе не согласиться. Перепады темпер...   18.4.2019, 9:43
|- - ast   Цитата(UNikilai @ 18.4.2019, 9:43) подска...   18.4.2019, 14:45
- - Skaramush   Зачем над мойками зонты, когда есть панели?   18.4.2019, 14:51
- - UNikilai   если не ошибаюсь, девушка тут на форуме писала, чт...   18.4.2019, 16:03
- - UNikilai   "Приточные и вытяжные воздуховоды должны соот...   18.4.2019, 16:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных