> Почему в тепловых пунктах привода 3-х точечные ?
immer
сообщение 18.4.2019, 14:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Добрый день!

Очень редко сталкиваюсь с автоматизацией тепловых пунктов, в основном работу с вентиляцией.

Почему в системах вентиляции в узлах водяного нагревателя ставятся привода с управлением 0-10В, а если зайти практически в любой ИТП (ЦТП) привод будет 3-х точечным ?

По-моему самое простое 0-10В. Потому что я знаю, что если я дал 5В, то клапан откроется на 50%. А с 3-х точечным нужно знать его время полного хода и после отключения питания осуществляться некое начальное позиционирование. Зачем такие сложности ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- immer   Почему в тепловых пунктах привода 3-х точечные ?   18.4.2019, 14:53
- - tiptop   Цитата(immer @ 18.4.2019, 14:53) если зай...   18.4.2019, 15:05
- - immer   Я понимаю, что у него такой выход А вот почему о...   18.4.2019, 15:38
- - tiptop   А мне кажется, что чем меньше проводов с сигналами...   18.4.2019, 16:04
- - GYUR22   Патамушта дешево и хрен сним что не диагностирует...   18.4.2019, 16:06
- - yozik   Потому что в вентиляции на одной приточке может бы...   18.4.2019, 16:15
- - kosmos440o   Я сделал под себя контроллер с выходами 0-10 вольт...   18.4.2019, 16:40
|- - alsz   Цитата(kosmos440o @ 18.4.2019, 20:40) Я с...   19.4.2019, 11:43
|- - kosmos440o   Цитата(alsz @ 19.4.2019, 11:43) И зачем т...   20.4.2019, 16:36
- - immer   Что это за скада ?   18.4.2019, 17:22
|- - kosmos440o   Цитата(immer @ 18.4.2019, 17:22) Что это ...   18.4.2019, 20:45
- - GYUR22   Все таки сравните цены на 0-10в и 3-х позиционники   19.4.2019, 12:36
|- - yozik   Цитата(GYUR22 @ 19.4.2019, 12:36) Все так...   19.4.2019, 12:59
- - starmos   Потому, что в проектных организациях сидят старые ...   22.4.2019, 6:06
|- - kosmos440o   Цитата(starmos @ 22.4.2019, 6:06) Потому,...   22.4.2019, 10:07
|- - tiptop   Цитата(kosmos440o @ 22.4.2019, 10:07) Буд...   22.4.2019, 10:37
|- - Kotlovoy   Цитата(tiptop @ 22.4.2019, 10:37) "И...   22.4.2019, 13:43
||- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 22.4.2019, 13:43) Кроме...   22.4.2019, 21:48
|- - kosmos440o   Цитата(tiptop @ 22.4.2019, 10:37) "И...   22.4.2019, 19:40
- - Runner B   Применение 3 поз. приводов с чем то другим связано...   22.4.2019, 20:59
- - Kotlovoy   Какие преимущества имеет привод с аналоговым управ...   22.4.2019, 21:13
|- - starmos   Цитата(Kotlovoy @ 22.4.2019, 23:13) Какие...   23.4.2019, 6:23
- - Runner B   Это надо в фирмах со стажем спрашивать, типа Симен...   23.4.2019, 8:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных