Павел Петров Система АПТ две трубы магистрали (кольца) или одна труба? 3.6.2019, 11:24 jiexawcr СП 5 п.5.2.23 В спринклерных АУП на питающих и рас... 3.6.2019, 11:43![]() Павел Петров Цитата(jiexawcr @ 3.6.2019, 11:43) СП 5 п... 3.6.2019, 11:59 jiexawcr Если кольцо питается по 2 стоякам/подводкам, то не... 3.6.2019, 12:33![]() Павел Петров Цитата(jiexawcr @ 3.6.2019, 12:33) должно... 3.6.2019, 13:08 Павел Петров Нашёл про ремонт в сп 5
5.7.6 Кольцевые подводящи... 3.6.2019, 13:53 jiexawcr это условие категории согласно СП 31.13330.2012 п.... 3.6.2019, 14:11![]() Павел Петров Цитата(jiexawcr @ 3.6.2019, 14:11) это ус... 3.6.2019, 14:21![]() jiexawcr Цитата(Павел Петров @ 3.6.2019, 14:21) Да... 3.6.2019, 15:22 Sindarkon Павел Петров
ЦитатаЕсть ли нормы которые обязывают... 4.6.2019, 9:14 jiexawcr вспомнил про прямой пункт СП 5. п 5.7.5 Внутренние... 4.6.2019, 19:10