> Давление в дымовой трубе котельной, Как рассчитать уставку тягонапоромера дымовой трубы
Ruslan.b
сообщение 10.6.2019, 23:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.6.2019
Пользователь №: 361329



В картах автоматики безопасности котельной есть уставка давления в дымовой трубе. При превышении котел должен уходить в аварию. Горелка с напорным вентилятором на газу 0.5 мВт. Как рассчитывается эта уставка нигде не могу найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ruslan.b   Давление в дымовой трубе котельной   10.6.2019, 23:36
- - tiptop   Цитата(Ruslan.b @ 10.6.2019, 23:36) Горел...   11.6.2019, 5:43
- - Ruslan.b   Мощность конечно в мегаваттах. Происки т9. Котел v...   11.6.2019, 7:21
|- - tiptop   Цитата(Ruslan.b @ 11.6.2019, 7:21) в пасп...   11.6.2019, 8:21
- - tiptop   В отношении КИПиА дымохода у изготовителя котлов е...   11.6.2019, 9:01
- - Valiko   Тяга 0 Па. При появлении напора в +5 Па - авария. ...   11.6.2019, 11:40
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 11.6.2019, 11:40) При поя...   11.6.2019, 12:24
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 11.6.2019, 12:24) Сп...   11.6.2019, 14:28
|- - Valiko   Цитата(tiptop @ 11.6.2019, 12:24) Сп...   11.6.2019, 21:58
- - Галиев   5.9 Для котельных установок, работающих под наддув...   11.6.2019, 11:45
- - Ruslan.b   Из какого документа ссылки ? Еще интересует эта ав...   11.6.2019, 17:50
|- - Галиев   Цитата(Ruslan.b @ 11.6.2019, 17:50) Из ка...   11.6.2019, 18:37
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 11.6.2019, 18:37) на кой ...   11.6.2019, 18:47
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 11.6.2019, 18:47) Если го...   11.6.2019, 20:05
- - tiptop   Цитата(Ruslan.b @ 10.6.2019, 23:36) В кар...   11.6.2019, 22:04
- - Ruslan.b   Цитата(tiptop @ 11.6.2019, 22:04) Какое н...   11.6.2019, 23:49
- - Valiko   Что-то вы путаете. ПД-150 - это тягонапоромер, - д...   12.6.2019, 7:37
- - LordN   ПД-150 кроме реле имеет и пропорциональный выход в...   12.6.2019, 8:56
- - Галиев   Я бы выкинул его и не парился.   12.6.2019, 11:19
- - Valiko   Цитата(Галиев @ 12.6.2019, 11:19) Я бы вы...   12.6.2019, 16:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных