serega78rus
сообщение 14.6.2019, 20:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Доброго времени.
На объекте установлено 10 трехрядных высоконапорных фанкойлов MDKT3H-1800G100, зашитых потолком из ГКЛ (выполнен с открытыми элементами), есть люки 600х600, для доступа к фильтру и узлу обвязке.
Параметры оборудования: холодопроизводительность 15,8 кВт, расход воздуха(выс/ср/низ)-3060/2750/2450м3/ч, внешнее стат. давление 100Па. Конструктивная особенность- направление со стороны забора воздуха- фильтр (ориг. пластиковый), теплообменник и центробежный вентилятор. Работают с максимальной скоростью.
Обвязка вентиляцией- на заборе воздуха отсутствует, на подаче- пленум в размер длиной 500 мм, 3 прямых врезки в него d315, 3 ветки из оцинк.воздуховода, каждая длиной 5-10 м, 1-3 отвода; на каждой ветке- гибкий изол. воздуховод 500-700 мм, КСД d540, вихревой диффузор sw600х600, в уровень потолка.
Проблема следующая- при выключении оборудования, с фанкойла выливается по 10-20 л воды (конденсат), с секции вентилятора (отсутствует дренажный поддон под ним), был организован доступ к теплообменнику, промыт мойкой высокого давления с средством для чистки испарителей, далее ежемесячная чистка фильтра, но спустя 10-11 месяцев проблема повторилась. При этом большая часть конденсата сливается в дренаж, а часть попадает в секцию вентилятора. При изменении скорости с вентилятора начинает капать, при отключении льется.
В чем причина проблемы- конструкция теплообменника, отсутствие протяженной системы воздуховодов, в т.ч. на заборе воздуха (центробежный вентилятор 100Па), или же нужно промывать теплообменник чаще 1 раза в год (только мойкой высокого давления- трехрядный- толщина 80 мм).
Также какие возможны пути предотвращения протечек:
1. установка каплеуловителя между теплообменником и вентилятором (место есть, но как сильно измениться производительность и какой лучше в данном случае, фото сверху прикрепил).
2. установка и подключение через реле датчика диф. давления (как узнать параметры, при которых вентилятор начинает засасывать конденсат с теплообменника).
3. еще возможные варианты?
Спасибо.

Сообщение отредактировал serega78rus - 14.6.2019, 20:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_06_14_at_18.50.21.jpeg ( 127,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  trekhryadnye_kanalnye_fankojly_bolshoj_moshchnosti_vysokonapornye_f.jpg ( 26,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_06_14_at_20.25.12.jpeg ( 64,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- serega78rus   Теплообменник канального фанкойла   14.6.2019, 20:17
- - vsklokoch   Сдается мне, мил человек, что отвод конденсата сде...   15.6.2019, 7:33
|- - serega78rus   Цитата(vsklokoch @ 15.6.2019, 7:33) Сдает...   17.6.2019, 21:21
|- - vsklokoch   Цитата(serega78rus @ 17.6.2019, 21:21) Бы...   19.6.2019, 17:29
- - Runner B   А что за объект с такой влажностью ?   15.6.2019, 9:03
|- - serega78rus   Цитата(Runner B @ 15.6.2019, 9:03) А что ...   17.6.2019, 21:42
- - Runner B   А оно случаем не обмерзает?   17.6.2019, 21:25
- - Skaramush   1. Фильтры у Вас максимум G4, скорее даже G2/G3. 2...   17.6.2019, 21:54
|- - serega78rus   Цитата(Skaramush @ 17.6.2019, 21:54) 1. Ф...   17.6.2019, 23:28
|- - serega78rus   Цитата(Skaramush @ 17.6.2019, 21:54) 1. Ф...   29.6.2019, 5:21
- - LordN   каплеуловитель + гидрозатворы на основную ванну и ...   18.6.2019, 14:17
- - lFlanker   Похоже у меня точно такая же проблема. У нас време...   18.6.2019, 19:44
- - Runner B   Мне встречался конденсат внутри самодельного корпу...   18.6.2019, 19:53
- - SSA   А, может, поступить проще - взять инсталляшку на э...   19.6.2019, 12:04
|- - Skaramush   Цитата(SSA @ 19.6.2019, 13:04) А, может, ...   19.6.2019, 13:03
|- - serega78rus   Цитата(SSA @ 19.6.2019, 12:04) А, может, ...   19.6.2019, 21:41
|- - vsklokoch   Цитата(serega78rus @ 19.6.2019, 21:41) По...   20.6.2019, 10:21
|- - serega78rus   Цитата(vsklokoch @ 20.6.2019, 10:21) Доба...   22.6.2019, 3:54
- - RusBuka   Таже песня, находится все над оборудованием. Взвес...   19.6.2019, 12:26
- - Skaramush   А какова была высота установленного гидрозатвора? ...   22.6.2019, 5:10
|- - serega78rus   Цитата(Skaramush @ 22.6.2019, 5:10) А как...   22.6.2019, 20:49
- - Runner B   Поставьте дренажную помпу и напишите результаты.   22.6.2019, 12:58
- - Runner B   Конденсат из поддона откачивать, небольшая коробк...   22.6.2019, 20:52
|- - vsklokoch   Цитата(serega78rus @ 22.6.2019, 3:54) доб...   23.6.2019, 12:49
|- - serega78rus   [quote name='vsklokoch' date='23.6.201...   29.6.2019, 4:55
- - vsklokoch   Цитата(serega78rus @ 29.6.2019, 4:55) ни ...   29.6.2019, 11:13
- - airwave   Я вот не понимаю, как можно так тупить? Установили...   29.6.2019, 11:39
|- - vsklokoch   Цитата(airwave @ 29.6.2019, 11:39) Может ...   29.6.2019, 11:46
|- - serega78rus   Цитата(airwave @ 29.6.2019, 11:39) Я вот ...   1.7.2019, 20:38
- - airwave   Это не влияет. Там надо немного включить голову. Н...   29.6.2019, 11:49
- - airwave   Все не так. Даю подсказку, там где воздушная проб...   2.7.2019, 11:17
|- - serega78rus   Цитата(airwave @ 2.7.2019, 11:17) Все не ...   2.7.2019, 16:50
- - serega78rus   В общем, проблема именно из-за разряжения, но ситу...   6.9.2019, 22:00
- - airwave   Выложите фото сифона перед насосом.   16.9.2019, 12:09
- - serega78rus   Сделан из трубы ПВХ 32 диаметра, для последующего ...   16.9.2019, 12:28
- - airwave   Это дерьмо работать не будет. Перепад надо уменьш...   16.9.2019, 12:37
- - SSA   И изолента должна быть синяя, а то черная - не по ...   16.9.2019, 12:40
- - kossn93   Вы смотрели что бы после вашего гидрозатвора при н...   16.9.2019, 17:31
- - SSA   Да писец! Две страницы исписали ниочем. ТС, ре...   16.9.2019, 21:16
- - serega78rus   Единственный косяк, из озвученного выше- это изоле...   16.9.2019, 21:30
- - Prasolov   Насос у наливной помпы поршневой. Уровень воды в р...   17.9.2019, 10:09
|- - Skaramush   Цитата(Prasolov @ 17.9.2019, 11:09) Насос...   17.9.2019, 13:58
||- - Prasolov   Цитата(Skaramush @ 17.9.2019, 13:58) Это ...   17.9.2019, 14:37
|- - serega78rus   Цитата(Prasolov @ 17.9.2019, 10:09) Насос...   2.11.2019, 23:47
- - Skaramush   Там лепестковый ОК. Самое хреновое - залипший, тог...   17.9.2019, 15:01
- - airwave   Пока работает вентилятор есть разрежение. Значит к...   17.9.2019, 15:06
- - Skaramush   А чего расходиться-то? Аналогичную картину наблюда...   17.9.2019, 15:12
- - Prasolov   Разрежение у канального фанкойла никак не больше 5...   17.9.2019, 15:41
- - airwave   Тут клиника. Прямая труба + насос = течет. Сифон +...   17.9.2019, 15:54
|- - Ashihara   Цитата(airwave @ 17.9.2019, 15:54) Тут кл...   17.9.2019, 15:55
|- - Skaramush   Цитата(airwave @ 17.9.2019, 16:54) Тут кл...   17.9.2019, 16:45
- - airwave   Это уже космические технологии, недоступные рядово...   17.9.2019, 16:08
- - SSA   Тут действительно клиника. Кто-нибудь считает этот...   17.9.2019, 21:17
- - serega78rus   Насчет клиники согласен полностью- не одного вразу...   2.11.2019, 23:11
- - narkom   Придумайте подпитку для гидрозатвора.   3.11.2019, 14:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных