Тема: Автоматизация систем противодымной вентиляции для зон безопасности (далее ПБЗ, для МГН).

Добрый день.
helpsmilie.gif
Прошу Вашей помощи на тему "автоматизация систем противодымной вентиляции для зон безопасности (ПБЗ для МГН)".

У нас в работе 4х этажка. У лифтов, со 2-го по 4-й этаж расположены холлы, они же ПБЗ для МГН. Дверь в ПБЗ со стороны коридора одна-двойная (коридор с ПД и ВД системами). Также имеется одинарная дверь в ЛК типа Н2 с подпором.
Систему противодымной вентиляции (далее ПДВ) для ПБЗ предусмотрели с двумя вентиляторами. Один вентилятор (ПД1) с подогревом на холодный период при "ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ ПБЗ", второй вентилятор (ПД1.1) на режим "ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ ПБЗ".
На двойных дверях ПБЗ заведены концевики через оборудование "Болид" и объединено с системой АПС, которая выдает сигнал на шкаф автоматики системы ПД1.1 (режим "ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ ПБЗ"). система ПД1 работает постоянно после сигнала "Пожар" от АПС.

ВОПРОС:
Как правильно спроектировать систему автоматизации ПДВ для ПБЗ чтобы не проходил сигнал от концевиков дверей ПБЗ вне этажа "Пожара"?

Как правильно указать условия для программирования шкафа управления и системы в целом?

Какое оборудование автоматизации (шкафы управления, концевики и т.д.) Вы ставите для данной системы?

По нашей закольцованной схеме концевиков дверей ПБЗ происходит, как нам кажется, ложные срабатывания по концевикам и не нужные запуски/остановки системы ПД1.1 с этажей где нет "Пожара" (так как при эвакуации люди будут выбегать/забегать в ПБЗ-он же лифтовой холл на всех этажах здания).
Как нам кажется, данное решение может в холодный период "выхолодить" людей в ПБЗ на этаже "Пожара" и не защитит от врыва ДЫМА на этаже "Пожара".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных