> Нюансы проектирования ОВ в поликлинике, Вопросы организации вентиляции в поликлинике
USS
сообщение 9.7.2019, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.8.2012
Пользователь №: 159083



Доброго дня, специалисты!
Впервые делаю медучреждение (кап. ремонт), возникает масса вопросов. Прошу компетентного совета людей, проходивших экспертизу с подобным объектом и сдававшим ее в эксплуатацию.
1) По объединению помещений. Технологом присвоены классы чистоты помещений согласно СанПин от Г-Б, где Г - холл, В - кабинет врача(административное помещение), Б - асептическая перевязочная (процедурный кабинет).
По СП 158 по требованию к чистоте приточного воздуха они относятся к категориям Г-Д, не выше. И требуют очистку G4+F7+F9, круглосуточной работы среди них нет. Вопрос в том, можно ли объединить помещения указанных классов в одну приточную систему, расставив обратные клапаны (или заслонки) во избежание перетекания воздуха в нерабочий период или обязательно делать отдельные приточки.
2) По вертикальным коллекторам. По поводу пункта СП 41-01-2003 и СП7,13130-2009 года, что нельзя делать единый единый вертикальный коллектор для медучреждений. Соответствующего запрета в действующей нормативной литературе не нашла, но читала, что экспертиза против. Кто делал единый коллектор, почему нельзя, на что ссылаются? Поэтажные ветви присоединяются через пожарный клапан, перетоков в нерабочее время не будет. Получается, и сан. узлы объединять можно только на чердаке?
3) По дымоудалению из коридоров. В моём случае единственный пункт, по которому можно делать дымоудаление, это коридор без естественного проветривания длиной более 15 метров. Большинство коридоров имеют длину до 15 м, разграничены конструктивно, по потолка, перегородки огнестойкие. Оснований делать дымоудаление я не нахожу. Но очень смущает, что если рассматривать путь эвакуации, то эти коридоры расположены последовательно. Причём пишут, что это несоответствие ФЗ 123, http://www.0-1.ru/discuss/?id=31804
Может, есть норма, обзывающая делать дымоудаление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- USS   Нюансы проектирования ОВ в поликлинике   9.7.2019, 8:57
- - Composter   2)что за пункт? и почему ссылаетесь на давно отмен...   9.7.2019, 9:57
- - USS   В СНиП 41-01-2003, п.7.11.1 приложение 4 было треб...   9.7.2019, 10:39
|- - Composter   Цитата(USS @ 9.7.2019, 10:39) В СНиП 41-0...   9.7.2019, 11:10
- - ИОВ   Цитата(USS @ 9.7.2019, 8:57) 3) По дымоуд...   9.7.2019, 10:48
- - USS   Спасибо, этот вопрос тогда адресую разработчикам П...   9.7.2019, 10:58
- - USS   Да, в курсе, про актуализацию СП60. Просто это тре...   9.7.2019, 11:22
- - ИОВ   Судя по тексту п. 7.2.3.10 СП 158, запрета на верт...   9.7.2019, 11:35
- - USS   Да, я вот тоже так трактую.   9.7.2019, 12:06
- - Elena13_95   Выполняю проект вентиляции поликлиники и возникло ...   24.11.2020, 13:42
- - Elena13_95   И в идеале объясните, как быть с балансом на этажа...   24.11.2020, 14:25
- - jota   Делайте переточные решётки из кабинетов в коридор,...   25.11.2020, 0:46
|- - Elena13_95   Цитата(jota @ 25.11.2020, 2:46) Делайте п...   25.11.2020, 14:44
|- - ИванФ   Цитата(Elena13_95 @ 25.11.2020, 14:44) Не...   25.11.2020, 17:58
|- - Elena13_95   Цитата(ИванФ @ 25.11.2020, 20:58) В ...   26.11.2020, 10:33
- - Mr. Lewton   Цитата(Elena13_95 @ 26.11.2020, 10:33) ди...   26.11.2020, 12:38
- - Elena13_95   Цитата(Mr. Lewton @ 26.11.2020, 14:38) эт...   26.11.2020, 13:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 19:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных