> пожарные стояки для подъема воды во вторую зону
makaveli123
сообщение 17.7.2019, 16:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214479



Добрый день, заранее извиняюсь за глупый вопрос.
обычно приходится проектировать ВК многоквартирных жилых домов высотой от 20 этажей, где давления из сети не хватает для покрытия всех этажей, делаем 2 зоны все как положено 1 зона объедененный хоз.пит. и пожар (покуда хватит напора) 2 зона раздельный хоз.пит. и пожар от насосов, с этим все понятно....

На днях попал мне на корректировку проект жилого дома 24 этажа (70 метров высотой) давление в сети на вводе в который - 130 метров (тоесть хватает покрыть все здание без насосных), там предыдущий проектировщик предусмотрел 2 зоны водоснабжения (1-12эт. и 13-24эт.) тоесть у него и пожар делится на 2 зоны и ХВС тоже на 2 зоны из этого вытекает много труб в подвале. В СП30 пишут:

"5.3.1.6 В двухзонной системе хозяйственно-противопожарного водопровода (в схемах с верхней разводкой трубопроводов), в которой пожарные стояки используются для подачи воды на верхний этаж, гидростатическое давление не должно превышать 0,45 МПа на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора потребителей второй зоны и 0,9 МПа на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана."

В соответствии с данным пунктом я хочу убрать эту мешанину из труб в подвале и предусмотреть на первую зону только хоз.пит., на вторую зону объедененное хоз.пит.-противопожарное водоснабжение, поднять воду по пожарным стоякам на верхний тех. этаж и оттуда спустить уже к потребителям 2ой зоны, при этом гидростатическое давление у нижнего сан. прибора будет около 0.35МПа и у нижнего ПК около 0.7 МПа, правильно ли я рассуждаю? (примерную схему приложил)

смущает следующий абзац:

"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода."

разъясните пожалуйста


Прикрепленный файл  __________.png ( 29,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Сообщение отредактировал makaveli123 - 17.7.2019, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных