> Зависимая и независимая схема теплогенераторной, Чем отличаются зависимая и независимая схема?
NatashoElectric
сообщение 25.7.2019, 9:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 185976



Есть теплогенераторная небольшого здания, установлен двухконтурный котёл 24кВт. Тепловые нагрузки предусмотрены только на один контур отопления (и согласно схеме - на ГВС).
От эксперта получено замечание:
"В теплогенераторных при зависимом присоединении потребителей теплоты рекомендуется использовать гидравлически независимую схему с установкой гидравлического разделителя (п.6.9 СП 281.1325800.2016)"
Я думала, что в подобных теплогенераторных используются только независимые схемы. Но по замечанию эксперта получается, что это зависимая схема?
И есть ли смысл в гидравлическом разделителе в данном случае?
Помогите разобраться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 131,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных