Есть теплогенераторная небольшого здания, установлен двухконтурный котёл 24кВт. Тепловые нагрузки предусмотрены только на один контур отопления (и согласно схеме - на ГВС).
От эксперта получено замечание:
"В теплогенераторных при зависимом присоединении потребителей теплоты рекомендуется использовать гидравлически независимую схему с установкой гидравлического разделителя (п.6.9 СП 281.1325800.2016)"
Я думала, что в подобных теплогенераторных используются только независимые схемы. Но по замечанию эксперта получается, что это зависимая схема?
И есть ли смысл в гидравлическом разделителе в данном случае?