Здравствуйте,

подскажите как правильно пользоваться Приложением Е к СП60.13330.2016. Попробую сформулировать вопрос поточнее.

Например:

на трубопровод DN15 ставится кран двойной регулировки, например VT.004. Его Kvs в позиции 1 - 5.2 м3/час.

нужно определить максимальную допустимую скорость движения воды при допустимом уровне шума 25 дБ(А).

Затруднение вызывает дальнейшее использование таблицы. В ней приведены допустимые скорости в зависимости от
КМС (коэффициента местных сопротивлений, да еще приведенных к скорости теплоносителя в трубах),
а известен только Kvs клапана и диматре трубопровода.

Получается вопрос звучит так "Как рассчитать приведённый КМС для клапана по известному Kvs и DN трубы?"
p.s. Если для пересчета еще нужен расход воды в трубе, то можно считать что он известен и равен "Х" м3/час.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных