Flow
Здравствуйте,

подскажите как правильно пользоваться Приложением Е к СП60.13330.2016. Попробую сформулировать вопрос поточнее.

Например:

на трубопровод DN15 ставится кран двойной регулировки, например VT.004. Его Kvs в позиции 1 - 5.2 м3/час.

нужно определить максимальную допустимую скорость движения воды при допустимом уровне шума 25 дБ(А).

Затруднение вызывает дальнейшее использование таблицы. В ней приведены допустимые скорости в зависимости от
КМС (коэффициента местных сопротивлений, да еще приведенных к скорости теплоносителя в трубах),
а известен только Kvs клапана и диматре трубопровода.

Получается вопрос звучит так "Как рассчитать приведённый КМС для клапана по известному Kvs и DN трубы?"
p.s. Если для пересчета еще нужен расход воды в трубе, то можно считать что он известен и равен "Х" м3/час.

cpt
Попробуйте вот так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(Flow @ 1.8.2019, 11:31) *
Как рассчитать приведённый КМС для клапана по известному Kvs и DN трубы?

Просто "КМС":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Flow
Спасибо за ответы и ссылки, то что нужно!
TomasNTK
Цитата(cpt @ 1.8.2019, 14:09) *

Доброго времени суток! Извиняюсь что не по теме, подскажите где скачать или приобрести программу которая у Вас на скриншоте?
cpt
Не трать те деньги, создайте свой эксельчик лучше