> Подбор расширит бака, вопрос
Гость_Ruslan0077_*
сообщение 24.6.2005, 13:38
Сообщение #1





Guest Forum






Есть система холодоснабжения:чиллер располагается на отм+12.300, высшая точка на отм+55.000
Потребный объем расширительных баков


V= Vс*k*dT/[1+(1+Pc)/(1+Pn)]


Где Vс-объем системы, л
k -коэффициент объемного расширения
Pс-начальное избыточное давление в системе
при заправке, бар
Pп-предельное допустимое избыточное давление
в системе(давление настройки пред клапана),бар
dT-диапазон изменения температуры теплоносителя,С

Система «чиллер-фан-койлы»: Vс=12955л
Система «чиллер-кондиционеры»: Vс=17400л
Если система работает на холод, то для воды принимается диапазон температур от +7С (минимальная температура во время работы) до +30С (максимальная температура окружающего воздуха).
Вызывает вопрос dT-почему берется температура окр воздуха???Какой брать коэф k? Pc=1,7 Pn=3бар. Бак нужен Flexcon CE. Где его лучше поставить?
Если есть другие формулы -просьба дать их пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных