Подбор расширит бака
Ruslan0077
24.6.2005, 13:38
Есть система холодоснабжения:чиллер располагается на отм+12.300, высшая точка на отм+55.000
Потребный объем расширительных баков
V= Vс*k*dT/[1+(1+Pc)/(1+Pn)]
Где Vс-объем системы, л
k -коэффициент объемного расширения
Pс-начальное избыточное давление в системе
при заправке, бар
Pп-предельное допустимое избыточное давление
в системе(давление настройки пред клапана),бар
dT-диапазон изменения температуры теплоносителя,С
Система «чиллер-фан-койлы»: Vс=12955л
Система «чиллер-кондиционеры»: Vс=17400л
Если система работает на холод, то для воды принимается диапазон температур от +7С (минимальная температура во время работы) до +30С (максимальная температура окружающего воздуха).
Вызывает вопрос dT-почему берется температура окр воздуха???Какой брать коэф k? Pc=1,7 Pn=3бар. Бак нужен Flexcon CE. Где его лучше поставить?
Если есть другие формулы -просьба дать их пожалуйста
DT-это разность температур воды, а не воздуха, причем тут воздух не пойму совсем, при нормальной работе чиллера перепад 5 градусов, у вас же вода расширяется а воздух вообще ни при чем, по поводу размещения рекомендую расширительный бак поставить перед насосами на всасывающей стороне, чтобы мембрана не работала под давлением, а то может порваться. Насчет коэффициента к=0,00037 1/градус для чистой воды
Виталий А
25.6.2005, 13:04
Вообще-то нижняя граница определяется по замерзаемости по телоносителю, а
верхняя по условиям окр. среды (т возд) при работе на холод, а если и на тепло
то до 60,(макс. т воды при работе на обогрев). Т.е. в формуле ошибки нет.
Например, ваш чиллер встал, фанкойлы начали интенсивно пытаться охладить помещения, а соответственно нагрели контур воды до температуры в помещениях.
Либо на ночь отключили систему а ночью потеплело и система набрала температуру
среды. Водичка нагрелась, до положим 30, и если вы это не предусмотрели (емкость
бака недостаточна, то в системе за счет подьема температуры поднимется давление.( хотя подьем и небольшой) А зачем нам это надо? Поэтому и берите по этой формуле. Но если смущает вашего заказчика цена бака подберите другой фирмы . (Если на чиллер наскреб, то уж на бачок то раскошелится). а если совсем плохо с тугриками - ржавый бак атмосферного типа гей славяне с отпечатками пальцев Владимра Мономаха, поднятый на высоту соотв. давлению. Увеличенная завышеннная емкость бака не повредит, (аккумуляция, инерционность) а скорее улучшит работу системы. Так что остановитесь на оптимальном решении. ( вообще, если тщательно посчитать, то можно и без бака, но с определеннными минусами в работе системы )
С уважением, ВА
А если рассчитать бачок на рабочий режим (Dt=5), а не на случай остановки чиллера (Dt=23) и поставить в систему еще предохранительный клапан, который при расширении теплоносителя для случая аварийного режима сбросит избыток воды в дренаж. А когда чиллер запустят, то подпитка системы восполнит нужный объем.
Цитата(Wiz @ Jun 26 2005, 17:32 )
А если рассчитать бачок на рабочий режим (Dt=5), а не на случай остановки чиллера (Dt=23) и поставить в систему еще предохранительный клапан, который при расширении теплоносителя для случая аварийного режима сбросит избыток воды в дренаж. А когда чиллер запустят, то подпитка системы восполнит нужный объем.
Да это логичнее, как в котельных котел тоже же может нагреть воду но больших температур, но ставят предохранительный клапан на случай нестандартных ситуаций, а не расширитель большего объема...
Ruslan0077
28.6.2005, 11:20
большое спасибо за советы!!!
С уважением Руслан