Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор расширит бака, вопрос
Гость_Ruslan0077_*
сообщение 24.6.2005, 13:38
Сообщение #1





Guest Forum






Есть система холодоснабжения:чиллер располагается на отм+12.300, высшая точка на отм+55.000
Потребный объем расширительных баков


V= Vс*k*dT/[1+(1+Pc)/(1+Pn)]


Где Vс-объем системы, л
k -коэффициент объемного расширения
Pс-начальное избыточное давление в системе
при заправке, бар
Pп-предельное допустимое избыточное давление
в системе(давление настройки пред клапана),бар
dT-диапазон изменения температуры теплоносителя,С

Система «чиллер-фан-койлы»: Vс=12955л
Система «чиллер-кондиционеры»: Vс=17400л
Если система работает на холод, то для воды принимается диапазон температур от +7С (минимальная температура во время работы) до +30С (максимальная температура окружающего воздуха).
Вызывает вопрос dT-почему берется температура окр воздуха???Какой брать коэф k? Pc=1,7 Pn=3бар. Бак нужен Flexcon CE. Где его лучше поставить?
Если есть другие формулы -просьба дать их пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_serik_*
сообщение 25.6.2005, 9:51
Сообщение #2





Guest Forum






DT-это разность температур воды, а не воздуха, причем тут воздух не пойму совсем, при нормальной работе чиллера перепад 5 градусов, у вас же вода расширяется а воздух вообще ни при чем, по поводу размещения рекомендую расширительный бак поставить перед насосами на всасывающей стороне, чтобы мембрана не работала под давлением, а то может порваться. Насчет коэффициента к=0,00037 1/градус для чистой воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий А_*
сообщение 25.6.2005, 13:04
Сообщение #3





Guest Forum






Вообще-то нижняя граница определяется по замерзаемости по телоносителю, а
верхняя по условиям окр. среды (т возд) при работе на холод, а если и на тепло
то до 60,(макс. т воды при работе на обогрев). Т.е. в формуле ошибки нет.
Например, ваш чиллер встал, фанкойлы начали интенсивно пытаться охладить помещения, а соответственно нагрели контур воды до температуры в помещениях.
Либо на ночь отключили систему а ночью потеплело и система набрала температуру
среды. Водичка нагрелась, до положим 30, и если вы это не предусмотрели (емкость
бака недостаточна, то в системе за счет подьема температуры поднимется давление.( хотя подьем и небольшой) А зачем нам это надо? Поэтому и берите по этой формуле. Но если смущает вашего заказчика цена бака подберите другой фирмы . (Если на чиллер наскреб, то уж на бачок то раскошелится). а если совсем плохо с тугриками - ржавый бак атмосферного типа гей славяне с отпечатками пальцев Владимра Мономаха, поднятый на высоту соотв. давлению. Увеличенная завышеннная емкость бака не повредит, (аккумуляция, инерционность) а скорее улучшит работу системы. Так что остановитесь на оптимальном решении. ( вообще, если тщательно посчитать, то можно и без бака, но с определеннными минусами в работе системы )
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 26.6.2005, 16:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А если рассчитать бачок на рабочий режим (Dt=5), а не на случай остановки чиллера (Dt=23) и поставить в систему еще предохранительный клапан, который при расширении теплоносителя для случая аварийного режима сбросит избыток воды в дренаж. А когда чиллер запустят, то подпитка системы восполнит нужный объем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 26.6.2005, 19:07
Сообщение #5


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Wiz @ Jun 26 2005, 17:32 )
А если рассчитать бачок на рабочий режим (Dt=5), а не на случай остановки чиллера (Dt=23) и поставить в систему еще предохранительный клапан, который при расширении теплоносителя для случая аварийного режима сбросит избыток воды в дренаж. А когда чиллер запустят, то подпитка системы восполнит нужный объем.

Да это логичнее, как в котельных котел тоже же может нагреть воду но больших температур, но ставят предохранительный клапан на случай нестандартных ситуаций, а не расширитель большего объема...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ruslan0077_*
сообщение 28.6.2005, 11:20
Сообщение #6





Guest Forum






большое спасибо за советы!!!
С уважением Руслан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных