ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> противопожарный клапан на ПЕ
lzubova@list.ru
сообщение 27.8.2019, 16:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Добрый день! Есть склады категории А. Помещения небольшие, двери герметичные, окон нет. Вытяжка 1 крат, приток хочу сделать с естественным побуждением на каждое помещение (решетка в стену).
Вопрос 1: Требуется ли на ПЕ ставить противопожарный НО клапан для закрытия приточного воздуховода при пожаре? На основании чего? В пользу клапана косвенно говорит абз. п. 7.2.17 СП 60 (2012г) п.12.6 СП 60 13330.2012 распространяется на ПЕ?
Вопрос 2: п.12.6 СП 60: "При наличии требований одновременного отключения всех систем вентиляции в помещениях категорий А и Б дистанционные устройства следует предусматривать снаружи здания." - для ПЕ здесь имеется ввиду противопожарный клапан стенового типа?

Сообщение отредактировал lzubova@list.ru - 27.8.2019, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lzubova@list.ru   противопожарный клапан на ПЕ   27.8.2019, 16:51
- - lzubova@list.ru   неужели не знает никто?   28.8.2019, 9:40
- - Амиго   В наружную стену? Тогда не надо.   28.8.2019, 9:48
- - vadimk   Если только по противопожарному клапану п.7.13 СП ...   28.8.2019, 10:13
- - ИОВ   Цитата(lzubova@list.ru @ 27.8.2019, 16:51...   28.8.2019, 10:20
|- - lzubova@list.ru   Цитата(ИОВ @ 28.8.2019, 10:20) 1. Если в ...   28.8.2019, 11:08
|- - ИОВ   Цитата(lzubova@list.ru @ 28.8.2019, 11:08...   28.8.2019, 11:54
- - lzubova@list.ru   Порошковое пожаротушение есть => ставлю противо...   28.8.2019, 10:27
|- - ИОВ   Цитата(lzubova@list.ru @ 28.8.2019, 10:27...   28.8.2019, 10:47
- - lzubova@list.ru   Простите, не хотела Вас запутать. Как я уже написа...   28.8.2019, 12:02
- - Skaramush   Клапан закрывается не для предотвращения подсоса в...   28.8.2019, 13:17
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 28.8.2019, 13:17) Хоти...   28.8.2019, 13:33
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 28.8.2019, 14:33) PS: Хорошо...   28.8.2019, 13:45
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 28.8.2019, 13:45) Кста...   28.8.2019, 13:59
- - ИОВ   Цитата(lzubova@list.ru @ 28.8.2019, 12:02...   28.8.2019, 13:27
- - Skaramush   Ну, на таком складе окна не столько при нагреве вы...   28.8.2019, 13:30
- - Амиго   ЦитатаПочему Вы полагаете, что в складе кат. А (не...   28.8.2019, 13:41
- - lzubova@list.ru   Спасибо всем за помощь, все вопросы касаемо клапан...   30.8.2019, 15:54
- - EJIEHA   Давным-давно мне, молодому специалисту, старший ин...   2.9.2019, 13:18
- - SP_   Цитата(EJIEHA @ 2.9.2019, 13:18) Давным-д...   2.9.2019, 16:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных