можно ли к нагруженному и работающему ПЧ через пускатель подключать дополнительную нагрузку, не оста |
|
|
|
27.8.2019, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 358593

|
Добрый день! Подскажите, можно ли к нагруженному и работающему ПЧ через пускатель подключать дополнительную нагрузку, не останавливая ПЧ? Спрашиваю потому что на объект пришла импортная система вентиляции. 4 группы вентиляторов подключены к одному частотнику через магнитные пускатели. При необходимости, ПЛК подключает вентиляторы по очереди, не останавливая частотник. На сколько это правильно и не умрет ли от таких скачков нагрузки сам ПЧ?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
StepanovS можно ли к нагруженному и работающему ПЧ через пускатель подключать дополнительную нагрузку, не оста 27.8.2019, 10:29 GBM Добрый день!
Да, можно, многие производители э... 28.8.2019, 8:45 Pawel На каждый двигатель должна быть своя отдельная защ... 28.8.2019, 9:26 По самые по... Цитата(Pawel @ 28.8.2019, 9:26) На каждый... 28.8.2019, 11:05 Dude Установите скалярный режим управления двигателями,... 28.8.2019, 9:40 Pawel Не знаю в чем там грубая ошибка, встречал нескольк... 28.8.2019, 17:45 По самые по... Цитата(Pawel @ 28.8.2019, 17:45) Не знаю ... 28.8.2019, 21:00 Евген_380V Пффф...
16 вибраторов, 16 моторов значит.
Могут в... 28.8.2019, 23:17 Pawel Приведите пример, если такое видели!
Ну вот т... 29.8.2019, 8:15 По самые по... Цитата(Pawel @ 29.8.2019, 8:15) Приведите... 29.8.2019, 11:07 kold Если ПЧ взят без учета пусковых токов запуска двиг... 29.8.2019, 9:54 IGR1 Цитата(kold @ 29.8.2019, 2:54) Если ПЧ вз... 30.8.2019, 15:51  По самые по... Цитата(IGR1 @ 30.8.2019, 15:51) С чего вы... 30.8.2019, 22:23 По самые по... Как вариант, допускаю такой алгоритм:
Частотник с ... 29.8.2019, 11:38 Pawel [quote name='По самые по...' date='29.... 29.8.2019, 14:47 kold ЦитатаС чего выгорит то???? Токи ограничивает сам ... 30.8.2019, 17:09 IGR1 Цитата(kold @ 30.8.2019, 10:09) 1 кВт * п... 30.8.2019, 18:53 Pawel Да что вы все, сгорит да сгорит, нормальный ПЧ не ... 31.8.2019, 6:35 Kotlovoy Цитата(Pawel @ 31.8.2019, 6:35) Да что вы... 31.8.2019, 7:23  IGR1 Цитата(Kotlovoy @ 31.8.2019, 0:23) А вы е... 31.8.2019, 17:08   По самые по... Цитата(IGR1 @ 31.8.2019, 17:08)
ЦитатаП... 31.8.2019, 22:01    Pawel Ъ...!, выгнал бы я вас с той работы, где вы та... 1.9.2019, 13:15    IGR1 Цитата(По самые по... @ 31.8.2019, 15:01)... 2.9.2019, 16:28     kosmos440o Цитата(IGR1 @ 2.9.2019, 16:28) Инструкция... 2.9.2019, 20:37     Ashihara Цитата(IGR1 @ 2.9.2019, 16:28) Вольтаж мо... 10.9.2019, 12:23      IGR1 Цитата(Ashihara @ 10.9.2019, 5:23) Как ин... 10.9.2019, 16:54 Kotlovoy У меня - другой опыт. Не вдаваясь в детали - Sieme... 31.8.2019, 18:06 Alexander_I А у меня наверное третий опыт. И Siemens, и Lenze,... 31.8.2019, 19:40 Kotlovoy Я не про включение моторов, я про коротыш на землю... 31.8.2019, 20:11 Alexander_I Были и коротыши на землю, и коротыши между фазами.... 31.8.2019, 20:33 Kotlovoy Если коротыш произошёл до пуска, частотник проверя... 31.8.2019, 20:41 StepanovS Вижу мнения разделились. Так вот, внесу ясность.
В... 1.9.2019, 17:31 kosmos440o Цитата(StepanovS @ 1.9.2019, 17:31) Вижу ... 2.9.2019, 9:36 По самые по... Цитата(StepanovS @ 1.9.2019, 17:31) Вижу ... 2.9.2019, 11:25  StepanovS Цитата(По самые по... @ 2.9.2019, 13:25) ... 2.9.2019, 12:12   По самые по... Цитата(StepanovS @ 2.9.2019, 12:12) Тогда... 2.9.2019, 16:56 kosmos440o Цитата(StepanovS @ 1.9.2019, 17:31) Тепер... 2.9.2019, 21:03 Kotlovoy Вообще непонятно, зачем такие рискованные затеи по... 2.9.2019, 10:00 kosmos440o Я тоже недавно столкнулся с многоступенчатыми насо... 2.9.2019, 10:04 kosmos440o В третьих, в чём смысл многодвижковых систем для р... 2.9.2019, 10:30 Kotlovoy Цитата(kosmos440o @ 2.9.2019, 10:30) В тр... 2.9.2019, 10:42  kosmos440o Цитата(Kotlovoy @ 2.9.2019, 10:42) Смысл ... 2.9.2019, 19:57 Pawel Ну вот всё и выяснилось, никаких прямых пусков.
k... 2.9.2019, 11:04 StepanovS Цитата(Pawel @ 2.9.2019, 13:04) Ну вот вс... 2.9.2019, 11:17  kosmos440o Цитата(StepanovS @ 2.9.2019, 11:17) В жар... 2.9.2019, 21:34   Kotlovoy Цитата(kosmos440o @ 2.9.2019, 21:34) А ка... 2.9.2019, 21:53 diman910 Чего не понятно.
Разгоняете частотником 1-ю группу... 2.9.2019, 12:25 Pawel У вас стандартная каскадная схема , только не поня... 2.9.2019, 14:14 StepanovS Цитата(Pawel @ 2.9.2019, 16:14) У вас ста... 2.9.2019, 15:02 diman910 Когда 1-я группа разгонится, она пускателем подклю... 2.9.2019, 16:37 IGR1 Как то я не догоняю. То 16 вентиляторов по 1 квт +... 2.9.2019, 18:37 Kotlovoy Во-первых, вы сравниваете КПД движков, а не насосо... 2.9.2019, 21:08 StepanovS Цитата(IGR1 @ 2.9.2019, 20:37) Как то я н... 3.9.2019, 10:51 kosmos440o Цитата(StepanovS @ 3.9.2019, 10:51) Да по... 3.9.2019, 18:03  По самые по... Цитата(kosmos440o @ 3.9.2019, 18:03) Изви... 4.9.2019, 10:37 Kotlovoy Может быть, кто-то где-то так и делает, но я бы не... 3.9.2019, 11:53 Alexander_I StepanovS, я вам уже писал аж 2 поста. Можно. Норм... 3.9.2019, 14:19 IGR1 Вообще то если хотите получить на свой вопрос прав... 3.9.2019, 14:35 StepanovS Цитата(Kotlovoy @ 3.9.2019, 13:53) Может ... 4.9.2019, 19:42 kosmos440o Цитата(StepanovS @ 4.9.2019, 19:42) Совер... 5.9.2019, 5:04 StepanovS Господа, тогда такой вопрос в догонку.
Тормозного ... 4.9.2019, 20:01 IGR1 Цитата(StepanovS @ 4.9.2019, 13:01) Госпо... 5.9.2019, 14:15 StepanovS Спасибо всем за советы! Буду работать в этом н... 5.9.2019, 10:38 kosmos440o По хорошему конечно, надо датчик расхода или давле... 5.9.2019, 14:12 StepanovS Цитата(kosmos440o @ 5.9.2019, 16:12) По х... 9.9.2019, 19:37