> Массовый выход из строя двигателей, Может кто сталкивался с данным вопросом
Михаил Red
сообщение 2.9.2019, 12:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2018
Из: Москва
Пользователь №: 349661



Прикрепленный файл  P90830_160020.jpg ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  P90830_160006.jpg ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
[attac
hment=137513:P90830_162239.jpg]
Добрый день!
Имеются кровельные вытяжные вентиляторы марки NED VRK. Двигатель установлен марки Vilmann.
Подключение 3х фазное через частотник данфос, рабочая установленная частота от монтажников - 65%.
Управление дистанционное-автоматическое.
В схеме эл.двигателя показаны термоконтакты, которые никуда не подключены.
Место установки: кровля жилого дома, этажность разная.
Дата изготовления 06.2016. Гарантийный период закончился и начался массовый выход из строя мотор-колеса. Частотник показывает ошибку AL-16 (КЗ). Диагностика показывает, что вышла из строя одна из обмоток.

Вопрос: Сталкивался ли кто с таким? какие могут быть причины выхода из строя и какие меры предпринять, что бы спасти остальное?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P90830_162239.jpg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил Red   Массовый выход из строя двигателей   2.9.2019, 12:35
- - Skaramush   Да, сталкивался. И именно подряд выход из строя с ...   2.9.2019, 12:59
|- - yozik   Цитата(Skaramush @ 2.9.2019, 12:59) Да, с...   2.9.2019, 14:03
|- - Михаил Red   Цитата(Skaramush @ 2.9.2019, 12:59) Да, с...   2.9.2019, 14:18
- - Cryos   Уточните, пожалуйста, 65% это 33 Гц? А каково напр...   2.9.2019, 14:32
|- - Михаил Red   Цитата(Cryos @ 2.9.2019, 14:32) Уточните,...   2.9.2019, 15:28
|- - Cryos   Цитата(Михаил Red @ 2.9.2019, 18:28) межд...   2.9.2019, 16:18
- - Skaramush   Да, проглядел % а не Гц. Отсутствие защиты в часто...   2.9.2019, 15:08
|- - Михаил Red   Цитата(Skaramush @ 2.9.2019, 15:08) Да, п...   2.9.2019, 15:21
- - Skaramush   Посмотрите, как согласуется характеристика двигате...   2.9.2019, 15:22
- - Skaramush   Вращение и установленные величины по току (допусти...   2.9.2019, 17:05
- - Kotlovoy   На обмотки-то можно взглянуть? Следы перегрева ест...   2.9.2019, 18:37
|- - Михаил Red   Цитата(Kotlovoy @ 2.9.2019, 18:37) На обм...   3.9.2019, 10:59
- - Аспект   Цитата(Михаил Red @ 3.9.2019, 10:59) разо...   3.9.2019, 11:43
|- - Михаил Red   Цитата(Аспект @ 3.9.2019, 11:43) Вы увере...   3.9.2019, 12:57
- - Skaramush   На фото колодки ТРИ обмотки и чётко видно сборку в...   3.9.2019, 12:44
- - Skaramush   Направление вращения проверяли? Отвечать "он ...   3.9.2019, 13:16
|- - Михаил Red   Цитата(Skaramush @ 3.9.2019, 13:16) Напра...   3.9.2019, 14:55
- - Skaramush   Тогда остаётся вопрос, какая величина тока была вы...   3.9.2019, 15:12
- - Kotlovoy   Так как перегревались не все обмотки, нельзя греши...   3.9.2019, 16:22
|- - vsklokoch   Цитата(Kotlovoy @ 3.9.2019, 16:22) исключ...   4.9.2019, 15:00
- - kosmos440o   КЗ - это пробой изоляции. Для его предотвращения р...   3.9.2019, 17:07
- - 327   В рекомендациях НЕД-а, даже с применением ПЧ, необ...   3.9.2019, 20:05
|- - Skaramush   Цитата(327 @ 3.9.2019, 21:05) В рекоменда...   3.9.2019, 20:45
|- - Михаил Red   Цитата(327 @ 3.9.2019, 20:05) В рекоменда...   4.9.2019, 9:11
|- - 327   Цитата(Михаил Red @ 4.9.2019, 9:11) Подши...   4.9.2019, 9:18
|- - Михаил Red   Цитата(327 @ 4.9.2019, 9:18) В том-то и д...   4.9.2019, 9:54
|- - 327   Цитата(Михаил Red @ 4.9.2019, 9:54) сам к...   4.9.2019, 9:59
- - 327   Пардоньте.   3.9.2019, 20:55
- - SSA   Цитата(Михаил Red @ 2.9.2019, 14:35) каки...   4.9.2019, 5:49
- - Skaramush   Вы видите фрагмент крышки. И даже обозначения клем...   4.9.2019, 6:45
- - Skaramush   Двигатель находится внутри рабочего колеса, то ест...   4.9.2019, 11:37
- - Kotlovoy   При перегрузке и плохом охлаждении перегреваются п...   4.9.2019, 14:20
- - Skaramush   Нет никаких ответов по токам при работе и по устан...   4.9.2019, 14:44
|- - Михаил Red   Цитата(Skaramush @ 4.9.2019, 14:44) Нет н...   5.9.2019, 10:39
- - frosteR   Во всех случая применения ЧП никогда не использую ...   9.9.2019, 4:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных