Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектируется многосекционный жилой дом. Теплоснабжение от пристроенной котельной. Изначально теплообменник ГВС не был запроектирован в котельной, поэтому в б/с А был запроектирован коммерческий узел с отпайками на теплообменник ГВС по параллельной схеме - 1-ый вариант (нагрузка на ГВС больше нагрузки на отопление).
В дальнейшем при строительстве теплообменник в б/с А установлен не был, был смонтирован только узел управления б/с А. Теплообменник ГВС было принято перенести в строящуюся б/с Б, при этом были некоторые перепланировки и перерасчет системы ГВС в сторону уменьшения, соответственно нагрузка на ГВС стала меньше чем на отопление. Отсюда вытекает двухступенчатая схема (смешанная, моноблок).
Но тогда возникает вопрос в присоединении этого теплообменника к магистрали теплоснабжения от котельной. Заказчик настаивает на 3 варианте, но я думаю, что верным является вариант 2.Прикрепленный файл  new_block.dwg ( 119,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Какой вариант верен? Если все же 3-ий вариант возможен, то где необходимо установить балансировочные?
Заранее благодарен всем откликнувшимся)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- niko2105   Подключение теплообменника ГВС   9.9.2019, 12:44
- - niko2105   Неужели никто не может подсказать?   10.9.2019, 11:49
- - zeman   Если Заказчик будет читать данную тему, то мое соо...   10.9.2019, 14:30
|- - tiptop   Цитата(zeman @ 10.9.2019, 14:30) Ведь бре...   10.9.2019, 14:41
||- - zeman   Цитата(tiptop @ 10.9.2019, 14:41) Бред, к...   11.9.2019, 10:26
|- - tiptop   Цитата(zeman @ 10.9.2019, 14:30) мы пониж...   11.9.2019, 10:37
- - niko2105   Вы имеете ввиду, что в случае одноступенчатой сист...   10.9.2019, 17:01
- - niko2105   И вы имеете ввиду, что в случае пристроенной котел...   11.9.2019, 10:19
- - niko2105   Могу ли я в таком случае применить п. 3.21? При те...   11.9.2019, 13:55
|- - zeman   Цитата(tiptop @ 11.9.2019, 10:37) ...И бл...   11.9.2019, 14:48
- - zeman   Еще мысль пришла по поводу ТЭО. Сравнить посчитанн...   12.9.2019, 12:03
- - Амиго   Вопрос. Неожиданный, для меня. Вобщем стройнадзор ...   4.12.2019, 17:11
- - jiexawcr   ну а чем сварка трубы в итп отличается от сварки т...   4.12.2019, 17:58
- - Амиго   Магистрали например, не так насыщены тройниками и ...   4.12.2019, 18:17
- - svoroponov   При сварке оцинкованных труб для горячего водоснаб...   4.12.2019, 18:46
- - Амиго   То есть в ИТП вы тоже делаете соединения на резьба...   5.12.2019, 11:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных