Я живу в Минске и в последние несколько лет у нас стала широко внедряться автоматизация ИТП в общественных и жилых зданиях. Большинство существующих зданий имеют однотрубные нерегулируемые системы отопления. Вопрос стоит в том, какие схемные решения должны иметь автоматизированные ИТП в этих случаях. У меня с теплоснабжающей организацией постоянно идут споры по этому вопросу. Удалось придти к общему мнению, что в основе должен быть трехходой клапан с насосом (вместо элеваторного узла) и регулятор перепада перед ним. Многие продолжают применять и двухходовой клапан, но он не позволят обеспечить постоянный расход теплоносителя в систему отопления. Теплосети настаивают на применении регуляторов перепада и перед регулируемыми системами вентиляции и подогревателями ГВ. Я же считаю, что это не совсем верно. Хотел бы узнать Ваше мнение по этим вопросам, а так же выяснить, какие схемы применяют у Вас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gregory   Автоматизированные ИТП   25.6.2005, 21:41
- - tiptop   Не знаю, кто какие схемы ИТП применяет, но думаю, ...   25.6.2005, 23:08
- - tiptop   В схеме стоят регулирующие дисковые поворотные зат...   26.6.2005, 11:23
- - gregory   to tiptop У меня к Вашей схеме есть несколько заме...   26.6.2005, 13:13
- - Wiz   Возьмите наши то бишь Российские СП 41-101-95 ...   26.6.2005, 17:07
- - tiptop   Цитата(gregory @ Jun 26 2005, 14:13 )2. Вы пр...   26.6.2005, 22:53
- - ТТГВ   Вы чего смеётесь Самая нормальная схема на текущий...   14.7.2005, 7:54
- - gregory   Я с Вами ТТГВ согласен. Независимое присоединение ...   14.7.2005, 9:05
- - Wiz   Хм, начнем по порядку 1. Расчетный график, котор...   14.7.2005, 20:48
- - Виталий А   Как правило, в столице ставим общий рег. перепада,...   14.7.2005, 23:33
- - Сергей А.   Все так. Могу добавить - последнее время вентиляци...   15.7.2005, 9:02
- - Виталий А   Сергею А. Да, вы совершенно правы. Это был конкрет...   15.7.2005, 19:52
- - gregory   Спасибо ответившим. Я получил некоторое представле...   15.7.2005, 21:24
- - Сергей А.   Регулятор перепада на вводе по требованию теплосет...   18.7.2005, 10:01
- - tiptop   Недавно один мой знакомый, живущий в доме ТСЖ, рас...   22.4.2006, 14:11
- - tiptop   продолжение Честно говоря, раньше я подобными веща...   22.4.2006, 14:11
- - tiptop   продолжение ТРМ32 выполняет управление клапаном гр...   22.4.2006, 14:12
- - Сергей А.   Регулирование температуры ГВС должно быть независи...   22.4.2006, 17:48
- - tiptop   Ещё я подумал – хорошо было бы предусмотреть в ИТП...   21.5.2006, 10:46
- - tiptop   Схема подключения электроприводов кранов к Vitotro...   21.5.2006, 10:50
- - Dimur   2 tiptop: замечательно. капитальных вложений немно...   21.5.2006, 12:22
- - Guest   кто подскажит где скачать базы для MajiCada фирм r...   23.5.2006, 17:37
- - tiptop   Цитата(Сергей А. @ Apr 22 2006, 17:48 )А регу...   7.1.2007, 23:49
- - Kass   Цитата(gregory @ Jun 25 2005, 21:41 )Удалось ...   8.1.2007, 12:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 20:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных