Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Зонт над компрессором
Rayzih
сообщение 30.9.2019, 10:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Добрый день!
Ситуация такова: в компрессорной стоит компрессор на котором установлен зонт (прямо на нем) для удаления теплоизбытков, далее воздуховод D250 и канальный вентилятор D315 (выдает 2500 м3/ч по замерам). Из-под зонта выбивается горячий воздух. Подскажите в чем проблема: заужено сечение? зонт необходимо приподнять над компрессором? может еще что-то?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rayzih   Зонт над компрессором   30.9.2019, 10:25
- - Skaramush   Размеры зонта и угол раскрытия какие? Вообще не ху...   30.9.2019, 10:32
- - zaharov63   Вероятно от компрессора воздуха больше, чем в сост...   30.9.2019, 10:47
- - Rayzih   Прикладываю схему   30.9.2019, 10:56
- - Skaramush   По данным судя скорость в сечении зонта не занижен...   30.9.2019, 11:41
- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 10:25) Из-под ...   30.9.2019, 11:57
|- - ИОВ   Ещё раз: Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 11:57) В...   30.9.2019, 13:27
- - Rayzih   Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 11:41) По д...   30.9.2019, 12:36
|- - Skaramush   Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 13:36) Замерял...   30.9.2019, 13:55
- - Rayzih   Замерил количество выбиваемого воздуха: около 50 м...   30.9.2019, 13:15
- - Rayzih   Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 13:27) Ещё раз: ...   30.9.2019, 13:32
|- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 13:32) То есть...   30.9.2019, 13:57
- - Rayzih   Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 13:55) Не с...   30.9.2019, 14:00
|- - Skaramush   Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 15:00) Замерят...   30.9.2019, 14:27
|- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 14:00) К сожал...   30.9.2019, 14:52
- - Rayzih   Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 14:52) Как органи...   30.9.2019, 15:33
|- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 15:33) Воздух ...   30.9.2019, 22:55
- - Skaramush   Для ответа нужны тип и размещение вентилятора, раз...   30.9.2019, 15:35
- - Rayzih   Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 22:55) Это в поме...   1.10.2019, 7:46
- - Skaramush   Такой вентилятор накрывать зонтом = неизбежное выб...   1.10.2019, 8:14
- - Rayzih   Цитата(Skaramush @ 1.10.2019, 8:14) Такой...   1.10.2019, 8:20
|- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 1.10.2019, 8:20) А как бо...   1.10.2019, 8:47
- - Rayzih   Цитата(ИОВ @ 1.10.2019, 8:47) 1. При нали...   1.10.2019, 9:04
- - Avgurius   Интересно было бы узнать, как решилась проблема? П...   1.2.2024, 17:19
- - Vano   стараюсь фанкойлы вешать компрессор - промка - ес...   1.2.2024, 22:52
- - Skaramush   Иван... Текст посмотрите, на который ответили. Дев...   2.2.2024, 7:11
- - Avgurius   Цитата(Skaramush @ 2.2.2024, 7:11) Иван.....   2.2.2024, 9:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 15:39