pollop
сообщение 11.10.2019, 18:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896



День добрый форумчане. Прошу вашей помощи по отоплению.
Проблема следующего характера. У нас производственное отопления от ТЭЦ. Проблема в том что помещение вообще не прогревается. Если на втором этаже еще по зиме доходит до 15 градусов. То на первом этаже это в лучшем случае 7 градусов тепла. Хотя на входе 110-115 градусов а на выходе 20-35. Регистры в помещении труба 100 подача труба 40 спуск с регистров 25 труба. Отопление подается в начале на второй этаж и спускается на первый. При спуске уже вода имеет температуру 60-50 градусов. До нас систему переделывали там бойлерная была ее как то вырезали.Я приложил рисунок. Прошу вашей помощи как сделать чтобы система работала и не сняла последние штаны. Потому что система работает только при полно открытых кранах тогда начинает греть но счет нереально большой за 500 м2.Вопрос можно ли изменить и сделать подачу через 1 этаж на второй. Или если восстановить подмес с обратки будет лучше?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pollop   Отопление производственного помещения   11.10.2019, 18:59
- - Галиев   Вы, к нам на форум, не на такой машине приехали?   11.10.2019, 20:24
|- - pollop   Цитата(Галиев @ 12.10.2019, 0:24) Вы, к н...   12.10.2019, 7:31
- - Composter   Галиев намекает что на изображения схема ,понятная...   12.10.2019, 9:43
|- - pollop   Цитата(Composter @ 12.10.2019, 13:43) Гал...   14.10.2019, 9:00
- - tiptop   Цитата(pollop @ 11.10.2019, 18:59) систем...   12.10.2019, 10:02
|- - pollop   Цитата(tiptop @ 12.10.2019, 14:02) Станов...   12.10.2019, 13:34
|- - tiptop   Цитата(pollop @ 12.10.2019, 13:34) за 500...   12.10.2019, 14:02
- - Галиев   Так понятнее?   12.10.2019, 10:52
- - Галиев   Недавно знакомцы обратились с просьбой помочь пере...   12.10.2019, 19:25
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 12.10.2019, 19:25) Недавн...   14.10.2019, 20:35
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 14.10.2019, 20:35) Хотят ...   14.10.2019, 21:07
- - Машинист   1. Поставить узел учета тепла. 2. Установить КИП (...   14.10.2019, 9:24
- - EJIEHA   Цитата80-130 гКалл Мне одной эта цифра кажется ст...   14.10.2019, 10:42
- - Машинист   За сезон нормальная цифра. А по деньгам они ещё, п...   14.10.2019, 10:58
|- - pollop   Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 14:58) За с...   14.10.2019, 12:24
- - pollop   Мы это здание взяли в аренду но это отопление прос...   14.10.2019, 12:46
|- - Машинист   Цитата(pollop @ 14.10.2019, 12:46) Мы это...   14.10.2019, 15:50
|- - pollop   Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 19:50) Да, ...   14.10.2019, 17:01
|- - Машинист   Цитата(pollop @ 14.10.2019, 17:01) Здание...   14.10.2019, 17:13
|- - pollop   Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 21:13) Счет...   15.10.2019, 6:29
|- - pollop   Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 21:13) Счет...   15.10.2019, 10:33
|- - Машинист   Цитата(pollop @ 15.10.2019, 10:33) Сейчас...   15.10.2019, 10:44
|- - pollop   [quote name='Машинист' date='15.10.201...   16.10.2019, 6:46
- - Сергей А.   Есть подозрение что вместо узла учета договор прим...   14.10.2019, 13:23
- - HeatServ   А стен у этого здания четыре или на одну меньше?   14.10.2019, 19:37
- - HeatServ   Есть еще один немаловажный момент. Почем гигакалло...   15.10.2019, 7:12
- - pollop   1982   15.10.2019, 8:45
- - Машинист   Однако, на манометрах 4 килограмма на входе и два ...   16.10.2019, 9:58
|- - pollop   Цитата(Машинист @ 16.10.2019, 13:58) Одна...   16.10.2019, 12:53
|- - pollop   Цитата(Машинист @ 16.10.2019, 13:58) Одна...   17.10.2019, 7:03
- - Машинист   Посовещавшись, решили, что лучше даже третий. Очен...   16.10.2019, 17:07
- - HeatServ   Если стоят гладкотрубные регистры больИх диаметров...   16.10.2019, 18:23
- - pollop   Второе видео регистров в помещении https://mega.nz...   17.10.2019, 7:19
|- - HeatServ   Цитата(pollop @ 17.10.2019, 7:19) Второе ...   17.10.2019, 7:53
- - pollop   День добрый. Установили элеватор с соплом 8мм и с...   23.10.2019, 13:08
|- - HeatServ   Цитата(pollop @ 23.10.2019, 13:08) День д...   23.10.2019, 15:47
|- - pollop   Цитата(HeatServ @ 23.10.2019, 19:47) Если...   23.10.2019, 16:34
|- - HeatServ   Цитата(pollop @ 23.10.2019, 16:34) то ест...   23.10.2019, 17:19
- - Машинист   При элеваторе так и должно быть: до элеватора пере...   23.10.2019, 23:51
- - pollop   Цитата(Машинист @ 24.10.2019, 3:51) При э...   24.10.2019, 14:05
- - HeatServ   Цитата(pollop @ 24.10.2019, 14:03) Сейчас...   24.10.2019, 14:06
- - Машинист   Цитата(pollop @ 24.10.2019, 14:05) Сейчас...   24.10.2019, 18:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 6:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных