Уважаемые коллеги, помогите советом.

Имеется одноэтажное здание с торговым залом (сетевой гипермаркет) внутри площадью 3000м2 и высотой потолка 10м.

В торговом зале существующая система вентиляции. Приток без охлаждения подается с высоты 7м через сопла JSR. Вытяжка осуществляется крышными вентиляторами.

Сейчас необходимо запроектировать кондиционирование. По расчету получилось Qх=200кВт. Рассматривается система чиллер-фанкойл.

Вопрос во внутренних блоках. Если повесить кассетные фанкойлы на высоте 7м (как приточка), то дойдет ли охлажденный воздух до рабочей зоны (где находятся люди)? Если использовать канальные

высоконапорные (200Па) фанкойлы и подавать воздух так-же через сопла JSR, хватит ли напора канальника чтобы создать струю из JSR?

Какие есть еще рабочие схемы для кондиционирования помещений с такой высоты?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sergienko   Кондиционирование торгового зала высотой 10м   22.10.2019, 14:07
- - Alex2001   А зачем охлаждать ВСЕ 7 метров? От отметки 0 до 7...   22.10.2019, 14:36
- - Skaramush   Это первый вопрос. Вопрос второй - как обслуживать...   22.10.2019, 14:41
- - Sergienko   Я не хочу охлаждать 7м, я хочу понять как правильн...   22.10.2019, 14:44
|- - Alex2001   Цитата(Sergienko @ 22.10.2019, 14:44) Я н...   22.10.2019, 14:59
- - Skaramush   Ещё раз. Это оборудование, которое нужно периодиче...   22.10.2019, 14:50
- - Sergienko   Уже поняла что смысла вешать на 7м нет. Спасибо. ...   22.10.2019, 14:58
|- - luantic   Цитата(Sergienko @ 22.10.2019, 14:58) Уже...   22.10.2019, 19:11
- - Sergienko   Без разницы чиллер или VRV как подавать охлажденны...   22.10.2019, 15:04
|- - Kostia   Цитата(Sergienko @ 22.10.2019, 15:04) Без...   22.10.2019, 15:08
|- - Skaramush   Цитата(Sergienko @ 22.10.2019, 16:04) Без...   22.10.2019, 15:11
|- - Alex2001   Цитата(Sergienko @ 22.10.2019, 15:04) Без...   22.10.2019, 15:56
- - инж323   Вот чую кончится всё тем, что излишние 5 метров вы...   22.10.2019, 18:07
- - seeker   Alex2001 Вопрос по диаграммам. ДЛя приведенных эпю...   22.10.2019, 22:01
|- - Alex2001   Цитата(seeker @ 22.10.2019, 22:01) Alex20...   23.10.2019, 11:33
- - antonpomelnikov   Имеет смысл опустить воздуховоды от канального фан...   23.10.2019, 10:36
- - seeker   Alex2001. Вы не ошибаетесь, обычно температура воз...   23.10.2019, 12:43
|- - Alex2001   Цитата(seeker @ 23.10.2019, 12:43) Alex20...   23.10.2019, 21:33
- - seeker   ALex2001. Для помещений h=2,4..3 м нет значительно...   23.10.2019, 23:16
|- - Alex2001   Цитата(seeker @ 23.10.2019, 23:16) ALex20...   24.10.2019, 14:52
- - seeker   Alex 2001. По поводу тезиса 1. Подобный аргумент я...   24.10.2019, 15:38
- - Странная Белка   Чиллером-фанкойлом будет очень проблематично охлаж...   24.10.2019, 16:50
- - Alex2001   seeker По измерению уровня шума в безэховой камер...   24.10.2019, 17:15
- - seeker   ALex2001. Во-первых спасибо за ссылку. Вопрос не ...   24.10.2019, 18:41
- - Alex2001   Seeker 1. Сравнивать кассеты и канальные внутренн...   25.10.2019, 10:32
- - seeker   Alex2001. Последние вопросы - менее 30 dB(A). Эт...   25.10.2019, 11:50
- - Skaramush   Коллеги, а для чего вам низкий уровень звукового д...   25.10.2019, 13:22
- - Странная Белка   QUOTE (Skaramush @ 25.10.2019, 14:22) Кол...   25.10.2019, 14:15
|- - инж323   Цитата(Странная Белка @ 25.10.2019, 14:15...   25.10.2019, 14:39
- - seeker   Поднимая вопрос об уровне шума я имел в виду, что ...   25.10.2019, 17:14
- - Зольников Михаил   А как насчет варианта со шкафными/колонными кондиц...   31.10.2019, 8:08
- - Странная Белка   Они шумят как взлетающий самолет.   31.10.2019, 11:01
- - Зольников Михаил   Зато - относительно дешево, и охлаждают именно раб...   31.10.2019, 11:05
|- - инж323   Цитата(Зольников Михаил @ 31.10.2019, 11...   31.10.2019, 16:06
- - ИОВ   Цитата(Зольников Михаил @ 31.10.2019, 8:0...   31.10.2019, 11:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных