nicong2
сообщение 23.10.2019, 12:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 11.4.2019
Пользователь №: 358834



Доброго дня!
Двухэтажное общественное многофункциональное здание 4500 м3. Капремонт. Система отопления по заданию остается та же самая, добавляется система вентиляции. Планируется соответственно теплоснабжение приточек, которое сядет на общую магистраль с системой отопления.

Системы зависимые, подача от блочной котельной на 3 здания с погодозависимой автоматикой (есть помесячные температуры за прошлую зиму). График по договору - 95/70 градусов на минус 34 в пятидневку.
Теплопотребление СВ расчетное около 110 кВт. Сколько по СО - хз, отопление не заказывали.
Смотрел договор с теплоснабжающей организацией- расчетная тепловая нагрузка на здание (только СО) 97 кВт, из данных автоматики теплосчетчика на январь прошлого года фактическая нагрузка - 67 кВт при максимальных температурах теплоносителя 79/62 градуса.
Думаю делать магистрали от каждого калорифера к коллектору СВ, потом на вводе в здание объединять с коллектором СО. Годится ли такая схема?
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19




Второй момент: заказчик прислал письмо с данными по теплоносителю:
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 242,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

На что ориентироваться, на какой перепад?
в случае перепада 1,8 бар видимо нужно будет ставить регулятор давления, срезающий его до требуемого на обратке?
или ориентироваться на показания манометров (на улице, возле ввода в здание) - 0,5 бар. Имхо маловатый перепад, не факт, что потери в системе теплоснабжения приточек будут меньше.

Если все таки ориентироваться на перепад 0,5 бара по манометрам, что в таких случаях делать?
Нужно ли на ветках (если отдельные ветки) к калориферам ставить балансировочные краны? Автоматические, ручные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных