> Отопление и вентиляция небольшого помещения кат.А, Прошу помочь с выбором оптимальной схемы отопления и вентиляции
rek1817
сообщение 9.12.2019, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Приветствую
Есть небольшая насосная (3,5м х 2,2 м) для перекачки горючего вещества из цистерн на производство. По сути это будка для входа, а сами насосы расположены ниже уровня земли. Помещение без обслуж.персонала.

Категория помещения А. По заданию от технолога указано:
- предусмотреть вентиляцию по кратности
- предусмотреть аварийную вентиляцию по кратности (по полному объему)
- Выделения вредных и опасных веществ нет dry.gif
- теплоизбытки от насосов
В задании технолог написал что помещение отапливать не требуется.

Т.к. пары тяжелее воздуха, то с учетом СП60 п.7.2.21-п7.2.22 планирую делать общеобменную постоянную вытяжку из нижней зоны по кратности + естеств.выт.из верхней зоны (по расчету на ХП), а так же предусматриваю аварийный вентилятор на аварийный расход (включение от газоанализатора). Оборудование взрывозащенное

Допустимая температура в помещении в задании не указана (уже запросил, чтобы прописали в задании), но по опыту думаю будет минимум +5С макс +35С и потребуется отапливать. Расход воздуха по кратности получается больше, чем на теплоизбытки. При этом теплоизбытки больше теплопотерь, но их недостаточно для поддержания +5С в ХП года с учетом естественного притока. По идеи в ХП должно быть воздушное отопление, но нет места под венткамеру и сама приточка получается маленькая на 300 м3/ч.

Вопрос: Как грамотно можно организовать приток и отопление ?
Как вариант рассматриваю:
1)Естественный приток + электроконвекторы во взрывозащищенном исполнении (по СП60 прил.Д.11) с мощностью для обеспечения подогрева приточного воздуха до +5С
2) Взрывозащищенный вентилятор снаружи + взрывозащ.электрокалорифер внутри (1 система рабоча+ 1 резервная)

Оба варианта мне не нравится, но ничего лучше пока не придумал. Может кто сталкивался с подобными задачами? Я нигде не ошибся? Или есть вариант получше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных