Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Vlt Micro Drive Fc 51 и ЭЦВ 8-40-90 не набирает мощность
dolmatovva
сообщение 18.12.2019, 5:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.12.2019
Пользователь №: 370398



Добрый день!
запускается связка из VLT Micro Drive FC 51 и ЭЦВ 8-40-90. при питании напрямую от 400В у насоса нормальная производительность и номинальный ток (36А), через ПЧ не набирает мощность, в ручном режиме (не говоря уже про ПИД) до 25А и 13 кВт показывает ПЧ из 17 кВт мощности насоса. пробовал в скалярном с прямолинейной характеристикой, и в векторном, всё одинаково. при установкенастройках напряжения 410В вылетают ошибки 12,13. поможет в моем случае установка моторного дросселя ? раньше на этом объекте стояли Альтивары , в них кажется он есть встроенный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dolmatovva   Vlt Micro Drive Fc 51 и ЭЦВ 8-40-90 не набирает мощность   18.12.2019, 5:52
- - and   на какой выходной частоте ПЧ у вас 25А и 13кВт?   18.12.2019, 10:23
- - Alexander_I   Действительно, а с чего вы решили, что он "не...   18.12.2019, 11:54
- - dolmatovva   на частоте 50Гц 380В, и 400В. напрямую мимо часто...   18.12.2019, 13:02
|- - and   Цитата(dolmatovva @ 18.12.2019, 13:02) на...   19.12.2019, 10:33
|- - dolmatovva   Цитата(and @ 19.12.2019, 12:33) У вас в с...   19.12.2019, 17:20
- - DriverFirst   Возможно, активирован режим энергосбережения.   19.12.2019, 10:06
- - kold   Направление вращения насоса проверили?   19.12.2019, 10:45
- - По самые по...   Из поваренной книги Данфоса.. Автоматическое сни...   19.12.2019, 10:48
|- - Ashihara   Цитата(По самые по... @ 19.12.2019, 10:48...   19.12.2019, 11:28
|- - По самые по...   Цитата(Ashihara @ 19.12.2019, 11:28) Да и...   19.12.2019, 11:34
|- - Ashihara   Цитата(По самые по... @ 19.12.2019, 11:34...   20.12.2019, 14:54
- - dolmatovva   попробую съакцентировать внимание на том факте, чт...   19.12.2019, 17:51
- - BorisZV   Если насос с ПЧ не набирает давления - то частота ...   19.12.2019, 22:03
- - lazybird   Если будет крутиться не в ту сторону, то ток будет...   9.1.2020, 9:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 14:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных