ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обрыв сигнала аналогового входа в частотнике Danfoss Fc-051, Настройка преобразователя частоты Danfoss VLT Micro Drive
drozdik500
сообщение 9.1.2020, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Если источником задания в преобразователе частоты Danfoss FC-051 VLT Micro Drive является сигнал с контроллера 4-20 мА, либо 0-10 В, то можно настроить время тайм-аут нуля, а так же выполняемые действия частотником в случае потери сигнала на аналоговом входе.
Активировав параметр 6-01 Выбрав 1 . "зафиксировать выход" - величина входного сигнала на аналоговм входе станет мене 50% от параметра 6-22 Минимальный ток 4 мА, преобразователь частоты продолжит работу на той же частоте.

Подробная статья с видео роликом доступна по ссылке: euroec.by/article/120

Сообщение отредактировал elena - 5.9.2022, 10:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  890.png ( 82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  891.png ( 72,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  892.PNG ( 37,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных