> Установка противопожарных клапанов для помещений одной категории
allex
сообщение 10.1.2020, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 9.3.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2313



Добрый день, коллеги!
Прошу Вашего мнения по следующему вопросу.
Проектируемая система вентиляции обслуживает несколько помещений одной категории (в данном случае В3). Помещения расположены на одном этаже многоэтажного здания.
Возник вопрос о необходимости установки противопожарных клапанов в местах пересечения ограждающих конструкций обслуживаемых помещений воздуховодами.
Есть СП 7.13130.2013 п. 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;

Словосочетание "различных этажей" следует понимать буквально? То есть, если у нас все обслуживаемые помещения на одном этаже, то данный пункт не действует и клапана не устанавливаем?
Раньше (в СНиП 2.04.05-91*) словосочетания "различных этажей" не было.

Посмотрел, Приложение Б к Р НП "АВОК" 5.5.1-2015 "Графические пояснения к требованиям отдельных пунктов СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003".
Для данного пункта клапана показаны, хотя показаны отдельные системы для каждого помещения. Что противоречит п.6.11 - для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные системы без противопожарных клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- allex   Установка противопожарных клапанов для помещений одной категории   10.1.2020, 10:31
- - Prasolov   Аналогичный пункт в СП7.13130.2009 тоже обходился ...   13.1.2020, 8:42
- - allex   Согласен с Вами. Я бы тоже не стал акцентировать и...   13.1.2020, 9:14
- - Prasolov   Не берусь вас с коллегой рассудить. Эту функцию ус...   13.1.2020, 12:03
- - allex   Дело в том, что мы решили все же поставить клапана...   13.1.2020, 13:25
- - ИОВ   Я полагаю, что имеем очередную некорректную формул...   13.1.2020, 13:54
- - allex   ИОВ, спасибо большое за ответ!   13.1.2020, 16:32
- - k_kholopov   Добрый вечер уважаемые коллеги! Вопрос не по д...   30.1.2020, 21:09
- - ИОВ   1, 2 - нет, пп-клапаны не нужны - мы не защищаем н...   3.2.2020, 19:39
|- - k_kholopov   Цитата(ИОВ @ 3.2.2020, 19:39) 1, 2 - нет,...   4.2.2020, 8:33
|- - ИОВ   Оговаривать герметичность в обвязке бессмысленно и...   5.2.2020, 11:09
- - k_kholopov   Да, я с пожарным тоже переговорил. Поставил кат.Б....   5.2.2020, 12:18
- - Composter   если только у вас есть тз пункт что пускай все гор...   5.2.2020, 13:39
- - 1Новичок1   Добрый день, чтобы не создавать новую тему пишу ту...   6.2.2020, 8:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных