> Количество насосов
Александр268
сообщение 26.1.2020, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.9.2018
Пользователь №: 347786



Добрый день! Когда в котельной есть колектор, от него 10 веток с приблизительно одинаковыми потерями 1,2 м в кажой ветке.
Но расход на 3-х из этих 10 веток значительно привышает расход на остальных 7 ветках. В этом случае лучше разделить ветки на 7 с маленьким расходом и на 3 с большим расходом и выбрать каждому контуру свой насос или же несмотря на разные расходы, поставить балансировочные клапаны на обратках каждой ветки и выбрать один большой насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр268   Количество насосов   26.1.2020, 13:09
- - eugene.raynor   Цитата(Александр268 @ 26.1.2020, 12:09) Д...   26.1.2020, 15:20
- - ivan-l-ing   один коллектор и два насоса раб/рез   27.1.2020, 9:30
- - WParamonov   Цитата(Александр268 @ 26.1.2020, 13:09) Д...   27.1.2020, 10:03
- - eugene.raynor   Уважаемые, на минуточку: в варианте с одним насосо...   27.1.2020, 13:56
- - WParamonov   не, насос выбирается в рабочую точку самой сложной...   28.1.2020, 9:25
- - ILIA   Если все 10 веток работают одновременно, то один н...   28.1.2020, 13:45
|- - WParamonov   Цитата(ILIA @ 28.1.2020, 13:45) Если все ...   28.1.2020, 16:00
|- - Composter   Цитата(WParamonov @ 28.1.2020, 16:00) Не ...   28.1.2020, 16:26
|- - T-rex   Цитата(Composter @ 28.1.2020, 17:26) Друг...   28.1.2020, 17:36
|- - Composter   Цитата(T-rex @ 28.1.2020, 17:36) Я В...   28.1.2020, 17:46
|- - eugene.raynor   Цитата(T-rex @ 28.1.2020, 16:36) Я В...   28.1.2020, 19:32
|- - T-rex   Цитата(eugene.raynor @ 28.1.2020, 19:32) ...   28.1.2020, 21:59
- - T-rex   Если обе ветки с раиаторами и с фанкойлами берут с...   28.1.2020, 17:58
- - Composter   С какой стати расчетное сопротивление представленн...   28.1.2020, 18:18
- - T-rex   Я не понимаю, что означает расчетное сопротивление...   28.1.2020, 18:29
|- - Composter   Цитата(T-rex @ 28.1.2020, 18:29) Я н...   28.1.2020, 18:49
- - Composter   почему гипотетически? взять ветку с 3 радиаторами ...   28.1.2020, 22:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных