> Как её сделать? Vav вентиляция (с картинкой!), Аппаратная реализация
23reg
сообщение 5.2.2020, 23:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.9.2019
Пользователь №: 365978



Здравствуйте! Буду премного благодарен за дельные советы - как аппаратно реализовать схему управления вентиляцией с переменным расходом.
Для примера прошу ознакомиться с картинкой. Ситуация такая. Рассмотрим 3 помещения; в каждом расход притока равен расходу вытяжки. В случае если датчик присутствия обнаруживает человека, привод заслонки открывается и в помещение подаётся расчётное количество воздуха (столько же удаляется). В случае если датчик присутствия не обнаруживает человека в течение заданного времени, приток и вытяжка переходят в "спящий" режим. Например, для помещения №2 в присутствии человека расход притока равен расходу вытяжки - 100 м3/ч. Без человека - 30 м3/ч.
Как реализовать работу системы, если во всех помещениях есть люди или, наоборот, людей нет - понятно.
Для меня возникают сложности, чем именно изменить производительность вентилятора в зависимости от "загрузки" помещений? В таблице я указал изменение производительности вентиляторов для каждого случая.
А по факту помещений будет шесть...

Вопросы, которые я не могу решить:
- какой контроллер (прибор) применять для оптимизации производительности вентиляторов? (для простоты я принимаю и думаю реализовать идентичные вентиляторы на приток и вытяжку, что могут управляться одним частотником);
- что делать с разбалансировкой по воздуху системы? (для простоты я принимаю и думаю реализовать заслонки с приводом открыто/закрыто).
- какие требования к моторам вентиляторов (обязательны ЕС-двигатели?)
Посоветуйте, какие нужно применить решения по автоматике?
(К сожалению, существующие ПУ или ПВУ установки с VAV-адаптацией принять не могу - нельзя по объективным причинам).

Буду благодарен за советы.
Спасибо заранее!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VAV.png ( 55,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  ________VAV.pdf ( 178,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 23reg   Как её сделать? Vav вентиляция (с картинкой!)   5.2.2020, 23:05
- - Сергей А. Ефремов   Вы описали готовое ТЗ, перескажите всё тоже самое ...   5.2.2020, 23:25
- - kosmos440o   Есть десятки вариантов, вот например, пульт https:...   6.2.2020, 1:21
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 6.2.2020, 1:21) Есть ...   6.2.2020, 9:53
- - magnat2011   есть много вариантов можно реализовать на обычных ...   6.2.2020, 2:44
- - Runner B   Сначала надо с технологией разобраться. Потом авто...   6.2.2020, 7:50
- - kosmos440o   Датчик давления нужен, чтобы эпюры сохранить, когд...   6.2.2020, 23:57
- - kosmos440o   Можно вообще в лоб решить - поставить 3 расходомер...   7.2.2020, 0:18
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 7.2.2020, 0:18) Можно...   7.2.2020, 7:30
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2020, 7:30...   7.2.2020, 20:02
- - Banned   Поставьте датчики СО2 в вытяжки из каждого помещен...   7.2.2020, 6:15
- - Runner B   Воздуха жалко что ли или он платный будет.   7.2.2020, 8:26
- - svintus   В каждое помещение датчик движения простейший, с б...   7.2.2020, 9:32
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(svintus @ 7.2.2020, 9:32) В каждое...   7.2.2020, 21:12
- - svintus   Не, без регуляторов расхода на клапанах ерунда буд...   7.2.2020, 11:54
- - kosmos440o   Через максимум пару лет там будет всё по-другому.   8.2.2020, 0:40
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 8.2.2020, 0:40) Через...   8.2.2020, 5:13
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.2.2020, 5:13...   8.2.2020, 5:58
- - Abysmo   Я делал такие системы в прошлом. Самая большая про...   11.2.2020, 0:58
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Abysmo @ 11.2.2020, 0:58) Я делал ...   11.2.2020, 5:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 19:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных