Здравствуйте Уважаемые специалисты! Прошу Вас проконсультировать в следующем вопросе:
Есть объект с тепловой нагрузкой на нужды ГВС (тр-од ГВС и циркуляции) 0,0008 Гкал/час.
Gmax гвс зима =0,014 тн/час
Gmin цирк. тр-од лето= 0,003 тн/час
В качестве расходомеров заложил взлёт Ду 10мм минимальный расход 0,006 меньше не нашёл.
При защите в РСО, ресурсники забраковали данное решение, мол минимальный расход прибора учёта выше расчетного потребления.
Как быть в данной ситуации? Какое решение можете подсказать?
Заранее спасибо, за проявленный интерес к данному вопросу.