Андре3377
сообщение 13.3.2020, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Добрый день коллеги.
Подскажите кто сталкивался с такой ситуацие.Значить в том году нам установили на котельной новую автоматику на базе ПЛК Дельта.Всю зиму котел работал нормально.Но сейчас начались ветра 10м/с и котлы начали сигнализировать по аварии низкое давление воздуха.Начал наблюдать ситуация такая давление воздуха регулятор держит в заданных параметрах 03-05Па.Когда подует ветер сильный давление воздуха падает до 0 срабатывает дискретное реле давления воздуха низкое и вкл сигнализация , котел не выкл так как регулятор успевает отработать с 0 до 03-05Па но если регулятор не успел отработать аварию котел выходит в аварию останавливается за сутки котел 2 раза.Я немного увеличил задания вентилятора при горение 1.5кПа воздух по режимке 0.40 Па я позвонил режимщику котлов он сказал можно увеличить воздух до 0.50 на этом режиме горения.Я увеличил сработок стало намного реже и котел не выключался.Я думаю так может я ошибаюсь поправьте, значить когда сильно подымается ветел он задувает в улитку вентилятора и немного его приостанавливает в этот момент давление воздуха падает до 0 и тут регулятор быстро отрабатывает аварийное положение и старается вывести его в рабочий режим.Но если не успел отработать так как ветер дольше дул то котел останавливает по аварии.Я думаю может попробовать добавить единицу в пид регулятор в коэффициент пропорциональности сейчас там стоит Кп 20 я могу поставить Кп 21 что бы регулятор отрабатывал быстрее этут точку.Как думаете верно такое суждение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андре3377   Настройка ПИД регулирования вентилятора котла.   13.3.2020, 15:22
- - pkl58   Много букв без знаков препинания. Не читается ваш...   13.3.2020, 16:30
|- - Андре3377   Цитата(pkl58 @ 13.3.2020, 16:30) Много бу...   13.3.2020, 16:53
- - kosmos440o   Надо сделать на всасе забор снизу или сверху. А та...   13.3.2020, 23:57
|- - Андре3377   Цитата(kosmos440o @ 13.3.2020, 23:57) Над...   14.3.2020, 9:26
|- - Андре3377   Цитата(kosmos440o @ 13.3.2020, 23:57) Над...   14.3.2020, 9:46
|- - kosmos440o   Цитата(Андре3377 @ 14.3.2020, 10:46) Разо...   14.3.2020, 10:21
- - yozik   Странно. Почему никому не пришло в голову, что бар...   14.3.2020, 12:03
|- - kosmos440o   Цитата(yozik @ 14.3.2020, 13:03) Странно....   14.3.2020, 12:13
|- - Андре3377   Цитата(yozik @ 14.3.2020, 12:03) Странно....   14.3.2020, 16:11
- - yozik   Модель датчика (обеих аналогового и дискретного) П...   15.3.2020, 11:23
|- - Андре3377   Цитата(yozik @ 15.3.2020, 11:23) Модель д...   15.3.2020, 16:04
- - Kotlovoy   А какое значение для процесса горения имеет давлен...   15.3.2020, 12:05
|- - Андре3377   Цитата(Kotlovoy @ 15.3.2020, 12:05) А как...   15.3.2020, 13:21
- - yozik   Мда, и как на датчики с пределом 4 или 10кПа (выби...   15.3.2020, 16:22
|- - Андре3377   Цитата(yozik @ 15.3.2020, 16:22) Мда, и к...   15.3.2020, 17:09
|- - yozik   Цитата(Андре3377 @ 15.3.2020, 16:09) .В с...   15.3.2020, 19:40
|- - Андре3377   [quote name='yozik' date='15.3.2020, 1...   15.3.2020, 20:24
- - kosmos440o   Если перепад на вентиляторе, то 20 Па это не много...   15.3.2020, 18:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных