Дмитрий2
сообщение 21.3.2020, 22:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.10.2018
Пользователь №: 349816



День добрый!
Как вы считаете, правильно ли в данной ситуации для балансировки давления установить балансировочный клапан в схеме с трехходовым? Потери давления в ветках получаются разными, 15,7 кПа и 23,7 кПа. Перепад давления на трехходовом тоже ведь не отрегулировать. Не встречал до этого на ветках с трехходовыми дополнительно балансиров. Делают ли так?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий2   Регулировка перепада давления   21.3.2020, 22:55
- - Машинист   Добрый день! Можете поставить баллорекс вентур...   22.3.2020, 0:30
- - HeatServ   Втыкать изделие за 15 тысяч туда, где отработает о...   22.3.2020, 1:05
- - Vandr   Ну, дык, шайбу-то посчитать надо. А так многие про...   22.3.2020, 1:23
- - cpt   Валтековский балансировочник на 3/4 https://valtec...   22.3.2020, 4:13
- - Vandr   Попутно хотелось бы узнать: как чувствует себя бал...   22.3.2020, 7:15
- - cpt   Нуу у меня дома в этом году меняли стояк на кухне,...   22.3.2020, 8:32
- - jota   Цитата(Дмитрий2 @ 21.3.2020, 21:55) Потер...   22.3.2020, 8:44
|- - LordN   Цитата(jota @ 22.3.2020, 12:44) Так и нас...   22.3.2020, 10:51
- - tiptop   Цитата(Дмитрий2 @ 21.3.2020, 22:55) Как в...   22.3.2020, 10:47
- - tiptop   Если при расчётной температуре наружного воздуха ф...   22.3.2020, 11:22
- - Дмитрий2   Всем спасибо за ответы! Обратные клапаны поста...   22.3.2020, 20:32
|- - HeatServ   Цитата(Дмитрий2 @ 22.3.2020, 20:32) Всем ...   22.3.2020, 20:37
- - Vandr   Насчет КИП по веткам - да, конечно. Но тут, наверн...   22.3.2020, 22:02
- - Runner B   Не нужен он в первичном контуре. У вас нет входног...   23.3.2020, 1:11
- - Inchin   Цитата(Дмитрий2 @ 21.3.2020, 22:55) День ...   23.3.2020, 8:50
- - Runner B   ТС ничего не говорит при каком расходе сопротивлен...   23.3.2020, 20:02
- - Inchin   Цитата(Runner B @ 23.3.2020, 20:02) ТС ни...   2.4.2020, 17:06
- - инж323   Цитата(Runner B @ 23.3.2020, 20:02) ТС ни...   2.4.2020, 17:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных