Антоха
сообщение 14.4.2020, 9:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.11.2008
Пользователь №: 24939



Всем доброго дня! Решил изучить методику подпора в лестничную клетку Н2 по Р НП АВОК 5.5.1-2018. При расчете невысоких зданий проблем не возникает. Но при расчете высотных появляется перепад давления на двери свыше 150Па. Этот случай описан в п. 5.4.13 методички. Но расписан очень расплывчато. При превышении необходимо делать рассечки. НО! При распределенной подаче рассечки не требуются.
Теперь опишу свое понимание дальнейшего расчета при превышении давления в лестничной клетке тех самых 150Па, что бы не делать рассечки:
- необходимо подать основное кол-во воздуха на том максимально верхнем этаже, в котором Рлк<150
- остальное кол-во воздуха подаю в верхнюю зону.
Далее как я определяю кол-во воздуха. По методичке есть два варианта расчета: при открытой уличной наружно двери (назовем его Gу) либо при открытой двери на этаже пожара (назовем его Gэ) . Соответственно необходимо брать больший расход (больший всегда Gу). НО! При разделенной подаче я в верхнюю зону подаю расход Gэ, подсчитанный при открытой двери на этаже пожара. А разницу между большим Gу-Gэ подаю на этаже, на котором давление не превышает 150Па.
Тем самым давление в ЛК нигде не превысит 150Па.
Интересно бы послушать мнение других проектировщиков. Как они выходят из такого положения. Т.к. расчет именно рассечек либо распределенной подачи воздуха в Р НП АВОК 5.5.1-2018 не описан
Прикрепленный файл  Лист_1_расчета.jpg ( 391,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178

Прикрепленный файл  Лист_2_расчета.jpg ( 448,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Антоха   Противодымный приток в ЛК типа Н2   14.4.2020, 9:47
- - keaton   Цитата(Антоха @ 14.4.2020, 10:47) Всем до...   14.4.2020, 10:21
- - Антоха   Вот как раз в методике этот момент про разделение ...   14.4.2020, 11:35
- - keaton   Цитата(Антоха @ 14.4.2020, 12:35) Вот как...   14.4.2020, 14:24
|- - Антоха   Цитата(keaton @ 14.4.2020, 17:24) Тогда э...   14.4.2020, 15:24
- - keaton   Цитата(Антоха @ 14.4.2020, 16:24) Ок тогд...   14.4.2020, 20:24
- - Skripun   Добрый вечер. На мой взгляд в ваших рассуждениях ...   16.4.2020, 23:21
|- - Антоха   Цитата(Skripun @ 17.4.2020, 2:21) Добрый ...   17.4.2020, 8:27
|- - ИОВ   Цитата(Skripun @ 16.4.2020, 23:21) ... ко...   17.4.2020, 8:50
|- - Антоха   Цитата(ИОВ @ 17.4.2020, 11:50) на сколько...   17.4.2020, 9:20
|- - Skripun   Цитата(ИОВ @ 17.4.2020, 8:50) Вы рассматр...   17.4.2020, 12:17
|- - ИОВ   Цитата(Skripun @ 17.4.2020, 12:17) Да, им...   17.4.2020, 16:51
- - Skripun   Я не согласен с определением Вами понятия расчётно...   17.4.2020, 18:20
|- - ИОВ   Цитата(Skripun @ 17.4.2020, 18:20) Я не с...   17.4.2020, 20:53
- - Skripun   Если честно, то после нашего общения у меня нет ка...   18.4.2020, 12:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 19:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных