> Защита приемных устройств от перегрева., Замечание экспертизы
ddddimon
сообщение 22.4.2020, 14:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.1.2014
Пользователь №: 221158



Добрый день, пришло от эксперта замечание: "не представлены проектные решения по организации воздухозабора: защите от перегрева воздуха в теплый период года." со ссылкой на п. 7.3.2
СП 60 п. 7.3.2. гласит: "Приемные устройства наружного воздуха, расположенные:
на открытых местах, вблизи крыш или стен - следует защищать от перегрева воздуха в теплый период года."

Вопрос, кто-нибудь знает как эти приемные устройства защищать? В интернете не нашел внятной информации. В моём случае приемная решетка находится в кровле-шатре, угол к горизонту ~70 градусов (если это важно)