> Огромные потери тепла на гвс через пароводяной подогреватель, Помогите пожалуйста!
Инженеришка228
сообщение 24.4.2020, 14:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 359095



Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста кто чем может.
Ситуация следующая: Производственный корпус пром. предприятия, для удовлетворения потребностей в ГВС стоит САМОДЕЛЬНЫЙ пароводянной кожухотрубный водоподогреватель, в котором греющей средой является пар. На данном "теплообменном" аппарате отсутствует как регулятор температуры, так и конденсатоотводчик. Гнать конденсат с этого корпуса до котельной не представляется возможным, но дело в том что пар даже не конденсируется, а пролетает через перегретый водоподогреватель, и далее труба этого "конденсатопровода выведена на крышу здания=)))) и постоянно оттуда идет пар, 24/7.
В АБК данного корпуса, в раздевалках, имеются 6 душевых, 1 водоразборный кран и 3 смесителя на умывальниках. В корпусе обитает и моется 1 раз в смену 25 человек, моются не все разом, а с интервалами по времени, по 5 по 10 человек за раз, ну как то так. А пар, даже в то время когда никто не моется так и продолжает улетать в трубу на крыше, в то время как в водоподогревателе вода уже чуть ли не под 100 градусов.
Регуляторы давления РТ ДО себя очень плохо показали на нашей практике, по этому ставить туда, не очень хорошая идея. Энергетикам пофиг до этого бойлера и необходимо решить вопрос через других людей, но для этого нужно показать что пар там расходуется не рационально и приносит убыток.
Давление пара 0.16 Мпа, диаметр змеевика и трубы на крышу 32 мм.
ВОПРОС: как лучше поступить в этой ситуации? я думаю следующие варианты:
1) Заменить кожухотрубный самодельный водоподогреватель на электрические водоподогреватели. Для этого нужно подобрать эл. водонагреватели. Как это сделать? Как посчитать расход пара который уходит в трубу?
2) Посчитать сколько пара уходит в трубу, посчитать сколько стоит производства данного количества пара, посчитать сколько будет стоить заводской теплообменный аппарат с РТ и конденсатоотводчиком и посмотреть за сколько окупится покупка нового.
3) все таки установить Р.Т. Но какой? РТ ДО очень плохо работают на других, работают год от силы,некоторые не работают да же после установки biggrin.gif .
4) Забить большой, плюнуть на это дело... Но это же не правильно!

Расчетом гвс я занимался только на курсовом проекте 10 лет назад и больше в этой теме не плавал, по этому по расчетам в этой области я не очень ((((9
Подскажите кто что думает по этому поводу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженеришка228   Огромные потери тепла на гвс через пароводяной подогреватель   24.4.2020, 14:20
- - Галиев   Раз нет возможности вернуть конденсат, то может сд...   24.4.2020, 15:50
|- - jota   Цитата(Галиев @ 24.4.2020, 15:50) Раз нет...   24.4.2020, 16:12
|- - Галиев   Цитата(jota @ 24.4.2020, 16:12) Только пр...   24.4.2020, 16:28
- - gilepp   "Если правда оно, ну хотя бы на треть, остает...   24.4.2020, 17:32
|- - Инженеришка228   Цитата(gilepp @ 24.4.2020, 18:32) "Е...   27.4.2020, 14:39
- - Галиев   Смеситель пар/вода только в емкость, вместо барбот...   24.4.2020, 18:28
|- - gilepp   Цитата(Галиев @ 24.4.2020, 18:28) Смесите...   24.4.2020, 18:46
|- - Инженеришка228   Цитата(gilepp @ 24.4.2020, 19:46) Понял, ...   27.4.2020, 15:56
- - gilepp   Предлагаю сформулировать задачу. У вас есть подогр...   27.4.2020, 15:51
- - gilepp   Спасибо. Исходим, что ~100 кг/ч - это необходимый...   27.4.2020, 16:42
|- - Инженеришка228   Цитата(gilepp @ 27.4.2020, 17:42) Спасибо...   27.4.2020, 17:10
- - gilepp   Разумеется, если во время отсутствия водоразбора, ...   27.4.2020, 17:24
|- - Инженеришка228   Цитата(gilepp @ 27.4.2020, 18:24) Разумее...   27.4.2020, 19:58
- - timofeyprof   не пробовали по СП 41-101-95 делать расчет подогре...   27.4.2020, 20:17
|- - Инженеришка228   Цитата(timofeyprof @ 27.4.2020, 21:17) не...   27.4.2020, 20:29
- - gilepp   А какой у вас план?   28.4.2020, 9:57
|- - Инженеришка228   Цитата(gilepp @ 28.4.2020, 10:57) А какой...   28.4.2020, 10:42
- - gilepp   С КО будет тратится столько, сколько возьмет ваша ...   28.4.2020, 11:38
|- - Инженеришка228   Цитата(gilepp @ 28.4.2020, 12:38) С КО бу...   28.4.2020, 14:41
|- - Галиев   Цитата(Инженеришка228 @ 28.4.2020, 14:41)...   28.4.2020, 16:09
- - timofeyprof   Цитата(Инженеришка228 @ 27.4.2020, 21:29)...   28.4.2020, 19:49
|- - gilepp   Разумеется мы говорим о случае, когда теплообменни...   29.4.2020, 19:10
|- - Инженеришка228   Цитата(gilepp @ 29.4.2020, 20:10) Разумее...   7.5.2020, 12:38
- - gilepp   Тогда пригласите специалистов в этой области. Они ...   7.5.2020, 14:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных