Всех приветствую! rolleyes.gif
Вопрос в следующем: имеется vrv система kentatsu. На 1 внешний блок hzan450 монтажники посадили 23 внутренних блока. Система уходит в ошибку - превышение допустимого количества внутренних блоков. Хочу отключить 5 внутренних блоков. Но как это сделать правильно? Достаточно ли отсоединить питание от этих внутренних блоков? Или же надо и фреоновую часть отсекать, чтобы масло не собиралось в этих тупиковых ветках?
Всем здоровья! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- skotov.v   как правильно отключить внутренний блок vrv   15.5.2020, 9:06
- - Kasper   А вы их на постоянку так хотите отсоединить? А как...   15.5.2020, 9:50
- - Alex2001   Цитата(skotov.v @ 15.5.2020, 9:06) Всех п...   15.5.2020, 10:39
- - skotov.v   Проект есть. Изначально в системе сидело 15 внутря...   15.5.2020, 10:56
|- - SSA   Цитата(skotov.v @ 15.5.2020, 12:56) ...Вп...   16.5.2020, 7:13
- - skotov.v   Алекс, благодарю за ответ. Превышение мощности вн...   15.5.2020, 11:19
|- - Alex2001   Цитата(skotov.v @ 15.5.2020, 11:19) Алекс...   15.5.2020, 11:55
|- - Alex2001   Цитата(Alex2001 @ 15.5.2020, 11:55) Наско...   15.5.2020, 12:34
- - skotov.v   добро. спасибо   15.5.2020, 14:23
- - airwave   Гадатели на кофейной гуще. А может ТС соизволит ко...   20.5.2020, 0:42
- - RusBuka   Вот дядя Коля с козырей начал... пы сы. китайцы п...   20.5.2020, 12:22
- - skotov.v   Проблема была решена исключением из системы 8 допо...   21.5.2020, 23:39
|- - Alex2001   Цитата(skotov.v @ 21.5.2020, 23:39) Пробл...   22.5.2020, 1:25
- - skotov.v   да, исчезла, я тоже был удивлен..   1.6.2020, 11:11
- - airwave   L0 - Обычно причина в неисправности модуля или изл...   2.6.2020, 12:08
- - skotov.v   добро, проверю   3.6.2020, 0:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных